Enrubanage des conducteurs de protection ?
- inspecteur
- Assidu

- Messages : 233
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
- Localisation : proche de ma femme
- Contact :
Enrubanage des conducteurs de protection ?
Bonjour
Ma question, avons nous le droit aujourd'hui avec la nfc 15-100 actuel d'en rubané un conducteur de protection utilisé comme conducteur actif et si oui de quel article de la nfc en parle
merci a vous
Ma question, avons nous le droit aujourd'hui avec la nfc 15-100 actuel d'en rubané un conducteur de protection utilisé comme conducteur actif et si oui de quel article de la nfc en parle
merci a vous
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Enrubanage des conducteurs de protection ?
Bonjour inspecteur,
Cette couleur normalisée étant par convention réservée au conducteur de protection, son identification en conducteur actif ne devrait pas être autorisé en raison des risques de confusion.
Cette couleur normalisée étant par convention réservée au conducteur de protection, son identification en conducteur actif ne devrait pas être autorisé en raison des risques de confusion.
Cordialement
GAS
GAS
- inspecteur
- Assidu

- Messages : 233
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
- Localisation : proche de ma femme
- Contact :
Re: Enrubanage des conducteurs de protection ?
merci de votre reponse
parcequ'il me semble que dans les ancienne nfc15-100 on avait le droit de l'enrubanner de couleur de phase par exemple du moment que toute la surface de v/j etait recouverte mais aujourd'hui on me dit que non , donc il faut qu'il soit remplacer et non enrubanner
parcequ'il me semble que dans les ancienne nfc15-100 on avait le droit de l'enrubanner de couleur de phase par exemple du moment que toute la surface de v/j etait recouverte mais aujourd'hui on me dit que non , donc il faut qu'il soit remplacer et non enrubanner
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Enrubanage des conducteurs de protection ?
re
Il est exact que dans une version antérieure de la NF C15-100 cette pratique était autorisée y compris pour repérer le neutre.
Il est évident qu'une installation, réalisée en conformité avec cette norme ancienne, peut présenter aujourd'hui de nombreuses non-conformités.
Seules les installations du tertiaire ont dû s'adapter aux évolutions des nouvelles réglementations en raison de leur obligation à contrôles périodiques, mais pour l'habitat, rien n'obligeait à s'y conformer.
C'est pour cette raison que vous pouvez rencontrer des installations anciennes, conformes au regard de la réglementation existante au moment où elles ont été conçues, et qui, si l'on se réfère à celle en vigueur à ce jour, ne le sont plus dans certaines parties.
Il est exact que dans une version antérieure de la NF C15-100 cette pratique était autorisée y compris pour repérer le neutre.
Il est évident qu'une installation, réalisée en conformité avec cette norme ancienne, peut présenter aujourd'hui de nombreuses non-conformités.
Seules les installations du tertiaire ont dû s'adapter aux évolutions des nouvelles réglementations en raison de leur obligation à contrôles périodiques, mais pour l'habitat, rien n'obligeait à s'y conformer.
C'est pour cette raison que vous pouvez rencontrer des installations anciennes, conformes au regard de la réglementation existante au moment où elles ont été conçues, et qui, si l'on se réfère à celle en vigueur à ce jour, ne le sont plus dans certaines parties.
Cordialement
GAS
GAS
- inspecteur
- Assidu

- Messages : 233
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
- Localisation : proche de ma femme
- Contact :
Re: Enrubanage des conducteurs de protection ?
oki
en faite il sagit d'un hotel de 5eme cat mais dans paris donc il est imposé même pour les 5eme un passage très régulier de la C.S et dans le rapport d'un conçurent de contrôle il est demande de remplacer le conducteur de protection par un actif (normale) et comme je suis passé en demande par la commission pour vérification suite a mise en demeure et que l'électricien a juste enrubanner et non changer ma question était la
donc la non conformité même enrubanner aujourd'hui est toujours maintenue
en faite il sagit d'un hotel de 5eme cat mais dans paris donc il est imposé même pour les 5eme un passage très régulier de la C.S et dans le rapport d'un conçurent de contrôle il est demande de remplacer le conducteur de protection par un actif (normale) et comme je suis passé en demande par la commission pour vérification suite a mise en demeure et que l'électricien a juste enrubanner et non changer ma question était la
donc la non conformité même enrubanner aujourd'hui est toujours maintenue
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
- Im2fast4U
- De passage

- Messages : 55
- Enregistré le : mar. 20 mai 2008 23:38
- Localisation : Haute Normandie
- Contact :
Re: Enrubanage des conducteurs de protection ?
Effectivement l'enrubannage d'un conducteur vert/jaune est interdit (pas l'inverse...), dommage pour les 4G notamment en grosse section, souvent on voit le bleu enrubanné en vert/jaune, et quand on demande le remplacement, on passe pour un "chiant".
Sinon, non la commission de sécurité n'est pas obligée de passer pour un établissement de 5ème catégorie, même pas à l'ouverture... et rappelons que le seuil pour le passage à 4ème pour un hôtel est de 100 personnes (personnel compris). On est souvent loin en dessous... Sinon la commission ne passe qu'en cas de "dellation" ou à la demande de l'exploitant...
Et attention, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais un rapport émit suite à une mise en demeure n'est pas le même qu'un rapport de simple vérification périodique ou ponctuelle...!
Désolé pour le léger HS, cordialement.
Sinon, non la commission de sécurité n'est pas obligée de passer pour un établissement de 5ème catégorie, même pas à l'ouverture... et rappelons que le seuil pour le passage à 4ème pour un hôtel est de 100 personnes (personnel compris). On est souvent loin en dessous... Sinon la commission ne passe qu'en cas de "dellation" ou à la demande de l'exploitant...
Et attention, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais un rapport émit suite à une mise en demeure n'est pas le même qu'un rapport de simple vérification périodique ou ponctuelle...!
Désolé pour le léger HS, cordialement.
Je suis contre la guerre, contre la maladie, contre les méchants, pour les gentils, et des fois je suis d'accord avec ma femme
- inspecteur
- Assidu

- Messages : 233
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
- Localisation : proche de ma femme
- Contact :
Re: Enrubanage des conducteurs de protection ?
et oui je suis informer pour les mise en demeure je fait partie des trois dans mon agence
par contre pour les 5eme dans paris (75) obligatoire lors de l'ouverture et après passage comme un 4 eme suite au incident et incendie qu'il y eu il y a quelques années
merci a vous
par contre pour les 5eme dans paris (75) obligatoire lors de l'ouverture et après passage comme un 4 eme suite au incident et incendie qu'il y eu il y a quelques années
merci a vous
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
- Im2fast4U
- De passage

- Messages : 55
- Enregistré le : mar. 20 mai 2008 23:38
- Localisation : Haute Normandie
- Contact :
Re: Enrubanage des conducteurs de protection ?
Merci de ces informations, il clair que dans l'Eure... enfin bon !
Cordialement.
Cordialement.
Je suis contre la guerre, contre la maladie, contre les méchants, pour les gentils, et des fois je suis d'accord avec ma femme
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités