Page 1 sur 1
Tableau en triphasé
Posté : mer. 14 avr. 2010 17:38
par Invité
Bonjour
Je viens d'acheter un appartement avec un compteur en triphasé. Le diagnostic elec dit que l'installation est correcte et aux normes. J'ai pourtant cependant quelques fois le dijoncteur qui s'actionne. J'ai lu énormément de doc sur le triphasé et l'équilibrage des phases mais je suis perdu lorsque je regarde le cablage de mes tableaux electriques. Image 1 vue d'ensemble
http://yfrog.com/gi88318462j
Image 2 vue de la partie du haut
http://yfrog.com/eu74646974j
image 3 partie du bas
http://yfrog.com/0g43582032j
image 4 autre petit tableau secondaire dans une autre pièce
http://yfrog.com/0f84658499j
J'attends votre aide
merci
Jann

Re: Tableau en triphasé
Posté : mer. 14 avr. 2010 18:50
par Max78
Bonjour,
Quel disjoncteur s'actionne régulièrement ?
Cordialement,
Max
Re: Tableau en triphasé
Posté : mer. 14 avr. 2010 19:00
par Invité
Quelques fois le général ou quelques fois celui de la plaque en triphasé. En fait je ne sais pas par rapport à mes prises lesquelles sont sur telle phase ou telle phase. Les phases ont été équilibré mais pour l'utilisation et l'appareillage des anciens propriétaires... Le gar d'EDF en venant augmenter ma puissance de compteur, je suis passé à 3X20A m'a dit que sur les compteurs electroniques on pouvait repérer quelle phase était "surchargée" et fait donc dijoncter le compteur...mais je ne sais pas le faire.
merci
Jann
Re: Tableau en triphasé
Posté : jeu. 15 avr. 2010 08:09
par Invité
J'ai mis dans le message 1 des photos de meilleure définition.
Merci
Re: Tableau en triphasé
Posté : mar. 20 avr. 2010 17:35
par Invité
Aucune aide... dommage
jean
Re: Tableau en triphasé
Posté : mar. 20 avr. 2010 19:20
par Invité
Bonjour,
D'après les symptomes :
Quelques fois le général ou quelques fois celui de la plaque en triphasé.
Ce serait simplement la puissance de la plaque qui est trop importante pour ce départ ...
Ce genre de problème est difficile à résoudre par internet, comme vous avez du augmenter la puissance c'est que vous comsommer plus que l'ancien propriétaire .... Mais où ???
Voici l'adresse de la doc du compteur tri :
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cac ... gAgqY7surg
En page 5 : 5 appuis sur S :
Intensité maximale atteinte phase 1 (en A)
+ D Intensité maximale atteinte phase 2 (en A)
+ D Intensité maximale atteinte phase 3 (en A)
+ D Puissance active maximale atteinte (en W).
@ +
Re: Tableau en triphasé
Posté : mar. 20 avr. 2010 20:43
par Invité
super merci. Dis moi existe-t-il un appareil qui me permetrait de repérer sur quelle phase est branché un appareil ou à partir de quelle phase est alimentée une prise?
merci
jean
Vos conseils sont précieux.
Re: Tableau en triphasé
Posté : mar. 20 avr. 2010 23:54
par lob
Bonsoir,
qu'ELLE est la frequence de declenchement?
J'ai une idee , vous pourriez isoler le depart plaque ( vous consignez le depart ouvert) et vous contrlez si le disjoncteur declenche tjrs.
Si aucun declenchement n'a lieu il y a de fortes probabilitees que vos plaques soient defaillantes.
Vous pouvez alors mesurer leur valeur d'isolement, leur valeur ohmique.
POUR ctrler sure qu'elle phase est branchee un parreil , vous pouvez mesurer àla pince amperemtrique en amont ( au niveau du disjonteur tri ) le courant sur un e phase ' choix arbitraire ) et vous actionnez l(appareil ) si l'intensité varie alors il y a des chance que l'equipement soit repris sur cette phase (il faut tout de meme que l'equipement possede une intensité significative et qu'aucun autre appareil ne demarre ou se stoppe durant l'essai ) donc methode discutable.
Autre methode , remonter fil à fil ( hors tension ).
Cordialement.