bjr,
Je viens de terminer mon tableau mais je me pose une question :
Pour aller de mes disjoncteurs à mes borniers de répartition phase et neutre , faut il mettre du 10mm² ou du 16mm²?
De plus pour connecter ma tresse de terre cuivre nu 25mm² je n'ai pas de borne acceptant ce diamètre , comment puis je procéder?
Merci

Re: Tableau élec

Posté : mer. 7 avr. 2010 20:39
par Carminas
Bonjour

Pour la liaison entre les borniers et les ID :
- 10² pour un ID 40A
- 16² pour un ID 63A
- 16² pour des ID alimentés par peigne vertical.

Vous devriez avoir une barette de coupure à laquelle est raccordée la tresse en 25², puis vous repartez en 10² à 35² suivant cas de figure (suivant section de votre câble d'alim) vers votre bornier de terre au tableau.

@+

Re: Tableau élec

Posté : jeu. 8 avr. 2010 12:42
par ced1974
Bjr,
Donc si je comprend bien :
Si je repars de ma barrette de mesure avec un câble de 16mm² jusqu'au tableau le consuel n'y verra pas d'inconvénient?
Ma tresse de cuivre 25mm² ne servira que pour aller de ma barrette de mesure à mon piquet de terre dans ce cas?
Merci

Re: Tableau élec

Posté : jeu. 8 avr. 2010 12:44
par RFco
salut,


oui la cablette en 25² s'arrete a la barrette de mesure

oui du 16² V/J si DB maxi 30/60


@+