tension de 125V aux bornes de l'ampoule

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
deidei
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : dim. 14 mars 2010 11:36
Contact :

tension de 125V aux bornes de l'ampoule

Message par deidei »

Bonjour

J'ai vérifier la tension aux bornes d'un domino (emplacement de l'ampoule) et je mesure 125V circuit ouvert.
Je ne comprend pas pourquoi.

Merci de m'aider.
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: tension de 125V aux bornes de l'ampoule

Message par lignedirecteband »

bonjour ,

c'est qu'actuellement vous devez couper le neutre à l'organe de commande et la phase est en permance
sur votre domino.
comme l'inter est éteint vous retrouvez une tension induite entre phase et le fil de retour ...

A+
Avatar du membre
deidei
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : dim. 14 mars 2010 11:36
Contact :

Re: tension de 125V aux bornes de l'ampoule

Message par deidei »

BOnjour

Lorsque je met une ampoule la tension passe à zéro au domino .
A+
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: tension de 125V aux bornes de l'ampoule

Message par lignedirecteband »

re,

le fait d'avoir une résistance aux bornes du domino ( en parallèle au voltmètre ) annule le phénomène .

le tout est de vérifier si c'est bien la phase qui arrive directement à la lampe .

celle ci devrait être au niveau de l'inter et le neutre en direct à la lampe ...

A+
Avatar du membre
deidei
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : dim. 14 mars 2010 11:36
Contact :

Re: tension de 125V aux bornes de l'ampoule

Message par deidei »

Je viens de regarder et j'avais bien une inversion entre la phase et le neutre ,donc j'ai remis ça en ordre mais je me retrouve avec une tension de 70V mais il faut savoir que je suis alimenté par un compteur forain et que je n'ai pas encore branché la terre ?(construction en cours)
J'ai constaté que lorsque je met un inter lumineux le voyant s'allume légèrement sans l'ampoule de mise donc il y a une petite intensité.

Je demande qu'à comprendre

Merci.
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: tension de 125V aux bornes de l'ampoule

Message par lignedirecteband »

re,


il est possible que ton neutre soit parcouru par des "harmoniques " d'où cette tension induite entre neutre et retour .
à ce sujet je laisse la parole aux gens qui en savent bien plus ...et qui ont l'art d'expliquer les choses ;-)

A+
Avatar du membre
deidei
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : dim. 14 mars 2010 11:36
Contact :

Re: tension de 125V aux bornes de l'ampoule

Message par deidei »

Merci pour vos réponses.

A+
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: tension de 125V aux bornes de l'ampoule

Message par Max78 »

Bonjour,

Concernant les harmoniques, vous avez un dossier disponible sur le site, cliquez ICI.

Cordialement,
Max
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: tension de 125V aux bornes de l'ampoule

Message par lignedirecteband »

bonsoir max ,

merci pour lui , et pour moi ....

A+
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités