Page 1 sur 2

réalisation coffret de chantier

Posté : ven. 12 mars 2010 23:13
par fabrice57200
Bonjour, je souhaite réaliser un coffret de chantier en triphasé. Vous pouvez voir le schéma de cablage à : http://www.micro-discount.fr/images/provisoire.pdf . Que pensez-vous de ce schéma? Tous les composants utiles et obligatoires sont-ils présents? A quel endroit faut-il rajouter le compteur (fourni par EDF ou non?)? Merci pour vos réponses futures.

Re: réalisation coffret de chantier

Posté : ven. 12 mars 2010 23:57
par pinss67
bonsoir,

Les symboles sur votre schéma électrique ne sont pas très justes mais c'est pas grave, nous avons compris l'essentiel ;-)

Pour votre installation de chantier votre étude me parait conforme, toutefois, sur l'interrupteur principal "S1" la coupure du neutre doit également être ajoutée (je pense que c'est juste une erreur de schéma).
N'oubliez pas d'installer une coupure d'urgence accessible depuis l'extérieur du coffret, et le plus important, la terre ;-) Celle ci devra avoir une bonne valeur et réalisée de sortes qu'elle ne puisse être détériorée voire arrachée
Une fois le coffret installé, je vous conseille également lors de la mise sous tension d'essayer les dispositifs différentiels afin de vérifier leur fonctionnement..

Re: réalisation coffret de chantier

Posté : sam. 13 mars 2010 12:30
par fab
bonjours

apparemment ceci est le schéma pour le coffret ou il y aura les prise et leur protection

le compteur vient en amont de tout cela et est accompagne d'un coffret c/c et d'un disjoncteur le tout est installe dans un coffret non métallique qui peu être le même que celui qui contient les prise mais sans obligation .
ici tu trouvera un exemple pour du mono ( le tri et fais selon le même principe mais avec un équipement tri ....)
erdf peu fournir le compteur mais c'est a toi de fournir le reste ( coffret , coffret c/c, disj, cable )
http://www.michaud.fr/reference-produit ... isoire.htm a cette adresse tu a l'exemple d'un fabriquant qui en propose des complets

Re: réalisation coffret de chantier

Posté : dim. 14 mars 2010 10:26
par fabrice57200
Bonjour, ceci est le schema complet du coffret de chantier (du sectionneur en S1 en passant par le DB Q1 et jusqu'au prises mono et tri). Il n'y aura donc aucun coffret en amont.

1) L'arret d'urgence est-il obligatoire? Se branche-t-il à l'aide d'un contacteur qui "se coupe" juste après le sectionneur (ou avant)? Un voyant temoin d'alimentation est-il obligatoire?

2) Peut-on fixer les prises à l'exterieur du coffret si elles ont un IP 66?

Merci de vos réponses.

Re: réalisation coffret de chantier

Posté : lun. 15 mars 2010 11:36
par fab
salut

OK je n'avait pas identifier q1 comme étant 1 DB

donc le premier appareil ( s1 ) qui est représente par 1 sectionneur doit être 1 porte fusible en adéquation avec le DB pose. il s'agira de fusible type AD 45 si le disjoncteur est 1 10a30 .

sur ce schéma le compteur n'est pas représentante . il devra y avoir une place prévu pour lui dans le coffret et devra se situe sur le schéma entre le porte fusible et le DB ( tout ce qui est en amont du DB est règlementé par le c14-100 . en aval c'est la c15-100 ) ERDF peu fournir le compteur

cordialement

Re: réalisation coffret de chantier

Posté : lun. 15 mars 2010 20:14
par fabrice57200
Bonjour, j'ai fais differentes modif sur le plan (veuillez le voir http://www.micro-discount.fr/images/provisoire.pdf)

1) S1 est bien un sectionneur (mise sous tension de l'armoire par l'exterieur à l'aide d'un levier). D'après ce que je comprends, je peux faire jouer ce rôle par un porte fusible accessible à l'interieur de l'armoire. Ce composant est-il obligatoire?

2 ) Q2, Q3 et Q4 sont les interrupteurs différentiels. Les valeurs choisies sont-elles exactes? Faut-il des type Ac ou type A?

3) Les protection individuelles sont des "portes-fusibles". Les valeurs choisies sont-elles exactes?

4) J'ai rajouté un AU. Le câblage est-il conforme? AU est-il obligatoire? Pour info : S2 est un bouton aditionnel qui permet à l'installation de ne pas redemarrer lorsqu'on retire l'AU => Il peut être vu comme un bouton marche ...... mais si vgous avez des idées de câblage qui me permettrais pas d'utiliser ce bouton aditionnel ...... je suis ouvert.

Merci pour vos réponses futures

Re: réalisation coffret de chantier

Posté : lun. 15 mars 2010 20:39
par fab
1/ s1 NE POURRA PAS être un sectionneur accessible de l'extérieur de la boite mais EXCLUSIVEMENT un boitier porte fusible qui d'ailleurs sera plombe par le service de distribution . ce composant tel que je te le décris et obligatoire .

2/ 3/ je ne peu pas te répondre je sort de mes compétences

4/ très peu de branchement provisoire en son équiper mais je ne pense pas que se soit un luxe ....
km1 DEVRA être en aval de q1

pour résumer tout ce qui est en amont de q1 dépend de la c14-100 et sera plombe par le service de distribution .
il ne peu donc y avoir que le boitier porte fusible et le compteur de même le capot d'accès aux borne amont de q1 sera plombe

Re: réalisation coffret de chantier

Posté : mar. 16 mars 2010 02:01
par pericles
Bonsoir,
Fonctionnellement il est préférable de prévoir un coffret de branchement provisoire (installé au plus près du point de raccordement après accord ERDF) et un coffret prises indépendant.

Lorsque l’interrupteur différentiel est installé dans le coffret prises, il peut assuré la coupure d’urgence

Voir le mémo http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... riphas.pdf

cordialement

Re: réalisation coffret de chantier

Posté : mar. 16 mars 2010 08:29
par fabrice57200
Bonjour, merci pour ce mémo qui m'a été bien utile. nouveau schéma : http://www.micro-discount.fr/images/provisoire2.pdf. S1, compteur, Q1 et Q2 seront dans le coffret provisoire - disjoncteur differentiel tetra 32A, bi-polaire 20 A et prise seront dans le boitier prises.

Si l'interrupteur différentiel est installé dans le coffret provisoire, un AU est-il obligatoire sur le coffret prises?

Est-ce conforme de brancher plusieurs prises sur le même disjoncteur différentiel?

ERDF regarde-t-il la conformité du boitier prises lors du branchement?

Merci

Re: réalisation coffret de chantier

Posté : mar. 16 mars 2010 10:13
par fab
bonjour a tous

merci, pericles, pour le coup de main . je ne connaissait pas ce mémo .....
vu le nombre de coffret non conforme qu'il m'est arrive de rencontre sur les intervention de pose de provisoire , je pense qu'on devrai le présenter a chaque fois que quelqu'un demande le raccordement d'un provisoire.

le dernier schéma me convient pour ce qui est de la partie amont q2 ( se qui viens après sort de mes compétences)

personnellement je continue de penser qu'un arrêt d'urgence n'est pas un luxe , mais pour ce qui est de la réglementation il vaut mieux demander a quelqu'1 d'autre ....

le droit de regard de erdf s'arrête a ce qu'il plombe . il peut cependant exiger la présence d'un 30mA en aval et a proximité immédiate du BD ( soit dans le boitier compteur si le boitier prise est loin du compteur soit dans le boitier prise si celui ci est a cote du compteur ) certain centres l'exige .