Page 1 sur 1

branchement de 2 BECs

Posté : mar. 9 mars 2010 09:29
par pyc44
Bonjour à tous
Comment brancher 2 BECs commandés par 2 contacteurs tarifaires heures creuses ?
Merci pour vos réponses.
PYC44

Re: branchement de 2 BECs

Posté : mar. 9 mars 2010 09:32
par RFco
salut


cela se fait de la meme facon que pour un seul ballon sauf que la commande du second sera reprise en parallele de la commande du premier (sur les bornes A1 et A2)


@+

Re: branchement de 2 BECs

Posté : mar. 9 mars 2010 23:33
par pyc44
Merci
Je vais faire cela.
pyc44

Re: branchement de 2 BECs

Posté : mar. 9 mars 2010 23:58
par Carminas
Bonsoir

Voir schéma :

Image

@+

Re: branchement de 2 BECs

Posté : jeu. 11 mars 2010 08:59
par pyc44
Bonjour Carminas
Merci pour le schéma, c'est ce que j'ai fait.
Bonne journée
PYC44