CUMULUS TRI EN MONO

Posté : mar. 1 juil. 2008 07:58
par janys33
Bonjour,
J'ai hérité d'un cumulus Ariston neuf 2400w avec résistance Stéalite TRI. Sauf que, j'ai du monophasé. D'après les informations que j'ai obtenu, ce cumulus peut se brancher en mono mais sans pouvoir disposer de la moindre notice sur le branchement adequat.
Quelqu'un peut il me renseigner sur ce sujet ? (schéma de branchement entres autres...).
Par avance Merci beaucoup de vos lumières...
Cordialement

Re: CUMULUS TRI EN MONO

Posté : mar. 1 juil. 2008 15:09
par katinanh1
Bonsoir

Cherche sur ton chauffe eau tout ce qui peut être comme indication pour un éventuel branchement en mono; si tu n'a rien trouvé, tu peux faire un montage qui te permet de passer du mono au tri mais sache que le rendement est mauvais environ 70% et le courant est important ce qui peux faire fonctionner ton dispositif de protection.
Tu le trouvera dans le schémathèque.

Re: CUMULUS TRI EN MONO

Posté : jeu. 3 juil. 2008 08:51
par janys33
Bonjour
Afin de valider ma démarche, je vous fais part de ce que j'ai fait pour passer du TRI en MONO. Je vous remercie par avance si cela est bon.
Caractéristique du cumulus concerné
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=12390046
Branchement initial TRIPHASE 400v~
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=12390046
Branchement modifié pour MONO 230v~
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=12390046
En somme, le branchement des résistances est faite en parralléle.

Merci par avance de vos commentaires.
Cordialement

Re: CUMULUS TRI EN MONO

Posté : lun. 7 juil. 2008 13:09
par janys33
Ca parle vraiment à personne mon sujet ?
Merci de vos réponses...
Cordialement

Re: CUMULUS TRI EN MONO

Posté : lun. 7 juil. 2008 14:09
par GAS
Bonjour,
Le montage me semble correct.
Oui les résistances sont en // en mono 240V et en étoile en tri 400V

Re: CUMULUS TRI EN MONO

Posté : lun. 7 juil. 2008 16:51
par janys33
Bonjour,
Merci de votre réponse.
Au niveau rendement, y a t il des conséquence de passer en mono comme cela ?
Cordialement

Re: CUMULUS TRI EN MONO

Posté : lun. 7 juil. 2008 17:17
par GAS
Re,
Il ne s'agit pas d'un moteur pour parler de rendement.
Ce qui est sûr, c'est qu'à puissance égale, votre chauffe eau consommera une intensité supérieure en mono qu'en triphasé.
Soit 2400/240= 10A en mono contre 2400/(240x [z_racine3] )= 5,77 A en triphasé. ;-)

Re: CUMULUS TRI EN MONO

Posté : lun. 7 juil. 2008 17:32
par janys33
Re,
Effectivement la notion de rendement n'a rien a voir.
Je suis parfaitement d'accord sur votre remarque concernant l'intensité, ce qui est foncierement logique.
Merci de vos réponses pertinentes.
Bien cordialement