Bonjour,
omar a écrit : aide moi sur comment en justifier le choix des calibres des protections (disjoncteur)
Votre question est beaucoup trop vague.
S'il s'agit d'une installation domestique, il suffit pour les circuits terminaux de respecter le tableau 771F de la NFC 15-100, et éventuellement 771B ou C s'il y a du chauffage électrique. Vous pouvez le consulter sur le site des principaux fabricants (par exemple
celui-ci, des grandes surfaces de bricolage, ou dans la C15-100 sur le site de L'AFNOR.
Pour toute autre installation, il s'agit d'un calcul complexe nécessitant des compétences et un niveau de formation suffisants en électricité.(par exemple une bonne connaissance de la NFC 15-100).
Il faut tenir compte :
-du type et de la section du câble
-de sa longueur
-du mode de pose
-des influences externes, notamment la température ambiante, de la présence éventuelle d'harmoniques
-du nombre de conducteurs actifs dans le circuit et de leur charge
-des groupements de câbles, des mises en //
-de l'Icc présumé au point d'installation (déjà un calcul complexe en soi)
-du régime de neutre
et bien d'autres conditions ou interactions à vérifier. Vous pouvez pour cela utiliser :
-un logiciel agréé (mais il faut que vous puissiez en amortir le coût)
-la méthode manuelle (et fastidieuse)faisant l'objet du guide UTE C15-105
C'est donc le câble protégé qui détermine le disjoncteur, mais bien entendu le calibre obtenu devra être compatible avec les besoins des appareils à alimenter; il y a donc une itération dans le sens besoin=> calcul câble =>choix protection =>vérification de l'adaptation au besoin =>recalcul si nécessaire.
Si vous n'êtes pas certain de maîtriser tous ces paramètres, il vaut mieux confier votre problème à un bureau d'études, les risques humains, techniques, financiers et juridiques sont trop importants.
Cordialement