Bonjour,
Petite question concernant le raccord gaine ICTA-tube IRL

Peut 'on les raccorder avec un manchon simple IRL de méme diametre ou faut'il les raccorder avec les manchons souples vendu en kit

MERCI

Re: raccord gaine ICTA-tube IRL

Posté : mar. 2 mars 2010 10:59
par GAS
Bonjour,
pepsi a écrit :Peut 'on les raccorder avec un manchon simple IRL de méme diametre ou faut'il les raccorder avec les manchons souples vendu en kit
A ma connaissance les manchons destinés aux conduits ICTA, ICA et IRL sont les mêmes. Vous pouvez donc les utiliser pour les raccorder entre eux dès lors qu'ils possèdent un diamètre identique.

Re: raccord gaine ICTA-tube IRL

Posté : mar. 2 mars 2010 12:56
par RFco
salutatous


en effet, ce sont les memes...


@+

Re: raccord gaine ICTA-tube IRL

Posté : mar. 2 mars 2010 17:00
par pepsi
Bonjour
Merci à GAS et RFco,je vais donc me servir de manchons simples