Posté : sam. 20 févr. 2010 23:26
par LINEVERO
bonsoir,

je souhaiterai installer deux appliques extérieures à détecteurs de mouvements de chaque côté de ma porte d'entrée qui puissent être également commandées par un interrupteur classique à l'intérieur de l'habitation. (allumage avant de franchir le seuil de porte)

avant d'acheter ces appliques, une telle installation est-elle possible et si oui quel est le cablage ?

je suis débutant et j'ai compris le branchement d'une lampe.

je vous remercie pour vos réponses claires et simples (sans trop de jargon technique !!!)

Re: branchement interrupteur / détecteur mouvement

Posté : lun. 8 mars 2010 15:02
par marie
Pour les lampes à détecteur de mouvement, le cablage est simple: il suffit d'amener jusque ta lampe 1 cable de 3 fils (neutre + phase + terre).
Si tu as 2 lampes de 250W, avec des fils de 1,5mm, tu peux avoir 100m entre le tableau et les lampes
Si tu as 2 lampes de 500W, toujours avec du 1,5mm, ce sera 50m

voici un lien simple qui te donne des schémas

http://www.brico.be/wabs/fr/ami-renovat ... vements.do

attention à raccorder correctement les éclairages au niveau du tableau, ou d'une boite de dérivation