positionnement de la gtl

Message par pepsi »

Bonsoir,
Je vais essayer d'étre clair,je dispose d'une arrivée edf sur disjoncteur 500 mili fixé au mur directement sur les agloos qui se trouve à 1m40 du sol , au dessus j'ai un tableau 1 rangée +1 tableau 3 rangées et bien sur le tout au dessus des 1m80 pour la dernière rangée ,

je peut descendre le tableau 3 rangées et ramener les disjoncteurs divisionnaires mais il me faudra donc rallonger les fils,est ce que je peut utiliser le tableau 1 rangée pour y disposer une rangée de petits connecteurs type wagos avec un cache à l'emplacement des disjoncteurs ?

j'aurais aimé faire une installation propre en plaçant l'ensemble sur une goulotte gtl mais mon soucis et le 500 mili deja placé est ce que je peut mettre une demi goulotte ou est ce que je dois faire venir edf pour replacer le disjoncteur sur une goulotte entiere ?

Merci pour vos réponses
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 335
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: positionnement de la gtl

Message par pepsi »

Bonsoir,

je me suis peut etre mal exprimé,mais mon soucis est ce disjoncteur 500 mili en place,est ce que je dois construire ma goulotte autour ? le consuel risque de trouver ça bizzare, va t'il l'accepter ? je ne sais pas quoi faire

Merci d'essayer de me renseigner
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Re: positionnement de la gtl

Message par forward11 »

Bonsoir,

Si vous rechignez à faire intervenir ERDF, vous pourriez décaler le TR à gauche ou à droite du disjoncteur de branchement sur la GTL. Pour les fils, si vous disposez d'un faux-plafond, vous pourriez mettre en place une boite de dérivation, avec une trappe permanente, et redescendre proprement dans la GTL.
C'est ce que j'ai fait dans le cadre d'un déplacement de tableau de répartition.

Cordialement,
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 335
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: positionnement de la gtl

Message par pepsi »

Bonsoir Forward 11,
Ce n'est pas que je rechigne à faire venir ERDF( vous m'avez bien fait rire ) mais je leur avait posé la question plusieurs mois aprés la pose du disjoncteur 500 mili et il m'avait été répondu qu'il fallait d'abord faire passer le consuel et donc le soucis de faire cette GTL et de reprise de circuits divers.
Merci pour vos réponses et bonne soirée