spot salle de bains
Posté : mer. 10 févr. 2010 08:42
par degégé
Bonjour,
Peut-on installer un spot 230 volts dans une douche italienne avec un plafond à 2.50m.
Merci bien cordialement.
Re: spot salle de bains
Posté : mer. 10 févr. 2010 09:10
par antoine07
j'en suis pas sur, je crois qu'il faut dans la trés basse tension dans le volume 1
Re: spot salle de bains
Posté : mer. 10 févr. 2010 09:15
par antoine07
12V maxi
Re: spot salle de bains
Posté : mer. 10 févr. 2010 11:11
par RFco
salut
selon la derniere évolution de la norme (amendement A2), au dessus de 2,25m du sol, on est en volume 3 donc pas de soucis pour mettre un spot 230V, attention par contre il faut à minima IP x1
http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... u_2009.pdf
@+