transfo qui grille

Message par fredmaroc »

Bonjours,

Je me suis installé au Maroc comme électricien ,
Je travail dans les écoles françaises.
En ce moment on me demande de voir un problème de transfo pour des microscopes dans une des salle labo (il y en a 15) et des alim d'ordi qui grille régulièrement.

toute l'école est bien sur sur un transfo général , on sais que il y a des surintensité sur les lignes électrique du a la zone industriel au tour.
Ici au Maroc nous somme confronté a n'importe quoi en électricité, ils font un peu plus que au pif. et j'ai presque plus de cheveux sur la tête ;-) .

On me demande des faire en sorte a ce que les 15 classe soit protéger contre les variations d'intensité qui grille les transfo.
Mais là sa me dépasse un peu....
Pouvez vous me répondre ou me posé des questions pour bien cerné le problème.

Merci et cordialement

Frédéric
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: transfo qui grille

Message par mercure »

bonjour

1) s'agit 'il d'une alimentation depuis le réseau publique BT ,ou depuis un poste privé HTA/BT
2)Avez vous fait des mesures de tension ,entre phase et phase et neutre,et terre /Neutre.
3)est ce que les transfos ont grillé tous a la méme fois
4)s'agit il de marque de transfo,brevetéou chinoix!!!!!!!!!!!!!!!!

Cordialement
Avatar du membre
fredmaroc
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : lun. 1 févr. 2010 15:47
Contact :

Re: transfo qui grille

Message par fredmaroc »

bonjours désolé pour le temps de réponse.
c'est une installation avec un transfo ht/bt

Les transfo n'ont pas grillé en même temps, mais toujours au même endroit, c'est a dire sur 4 paillasse ou il y a 8 prise par paillasse, ce qui fait 4 circuits protégé par des disjoncteur divisionnaires 16A
Il y 103 prise dans la pièce avec ce qu'il faut pour les protéger, mais je vient de m'apercevoir que dans les prises, la terre a été mal connecté, c'est a dire que il y a un fil bien branché et l'autre qui fait la liaison avec la prise suivante.
A été enroulé sur le fil dénudé de la terre (bien connecté) sans le mètre dans le contacte de la prise et le visser , de sorte que si il y a de l'oxydation ou que le fil ce relâche un peu, la terre ne ce fait plus dans sa continuité.

Ce qui me semble étrange c'est que toute la pièce est comme sa mais que ce n'ai que les dernières qui ont eu un problème.
J'ai pas eu le temps de voir les mesures de phase, de terre.
J'y repasse dans les jours qui viennent et vous donne les mesures.

Merci de votre réponse et cordialement.
Frédéric
Avatar du membre
fredmaroc
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : lun. 1 févr. 2010 15:47
Contact :

Re: transfo qui grille

Message par fredmaroc »

bonjours,
Ee suis passé par l'école, donc voila les données: puissance 69190 pour tout le bâtiment des labo
Courant Nom: 131, 56
section :3x50 +25+T
longueur: 150 m
dU%: 4.18
Calibre Dis A 4x160

Sa c'est ce qui es écrit sur le tableaux G

Maintenant j'ai regarder les Tableaux a l'arrivé
Entre N et P1 224,
N et p2 = 220 et
N et p 3 223 ,
entre p,
p1 p2 = 388 ,
p1 p3= 388 et
p2 p3 = 394.
P et T
P1et T = 224,
p2 et T= 224 et
p3 et T = 218

les transfo a mon avis ils viennent de chine car pas de marque.

voila

Merci de votre réponse

Cordialement

Frédéric