salut a tous et bonne année.
je suis a la recherche d 'une panne au niveau d'une appartement j ai verifier l installation mais le probleme qui se pose
si que toute et bien son le sallon et quant j alimant le salon ,l éléctricite s étien a touts les voisin son que le dijoncteur disjencte et les files d 'alimantation se chauffe,merçi.
cherche une panne éléctrique
Re: cherche une panne éléctrique
Bonjour Sami,
Si j'ai bien compris, quand tu allumes la lumiere du salon, l'éclairage chez les voisins s'eteint.
Cela ressemble à un mauvais contact du neutre. L'intensité augmente, la tension baisse et fait chauffer les fils. Essaie de verifier visuelement l'état du fil neutre, son raccordement si non, fait un essaie en remplaçant ce fils neutre par un fils volant brancher sur un autre neutre.
Si j'ai bien compris, quand tu allumes la lumiere du salon, l'éclairage chez les voisins s'eteint.
Cela ressemble à un mauvais contact du neutre. L'intensité augmente, la tension baisse et fait chauffer les fils. Essaie de verifier visuelement l'état du fil neutre, son raccordement si non, fait un essaie en remplaçant ce fils neutre par un fils volant brancher sur un autre neutre.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités