Section câble tri+neutre
Section câble tri+neutre
Bonjour à tous,
Je dois alimenter une armoire depuis un groupe électrogène de 450 kVA (tri+n), pensez-vous qu'une section de 300mm² par phase soit suffisante ?
la longueur de ligne est de 50m.
merci d'avance
Je dois alimenter une armoire depuis un groupe électrogène de 450 kVA (tri+n), pensez-vous qu'une section de 300mm² par phase soit suffisante ?
la longueur de ligne est de 50m.
merci d'avance
- Im2fast4U
- De passage
- Messages : 55
- Enregistré le : mar. 20 mai 2008 23:38
- Localisation : Haute Normandie
- Contact :
Re: Section câble tri+neutre
Bonjour,
quel est votre mode de pose ? Une longueur et une puissance ne suffisent pas à dire si un câble est adapté...
Ceci dit, je suis à peu près sûr que les 300mm² par phase seront de trop...
Cordialement.
quel est votre mode de pose ? Une longueur et une puissance ne suffisent pas à dire si un câble est adapté...
Ceci dit, je suis à peu près sûr que les 300mm² par phase seront de trop...
Cordialement.
Je suis contre la guerre, contre la maladie, contre les méchants, pour les gentils, et des fois je suis d'accord avec ma femme
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Section câble tri+neutre
Bonjour,
Comme nous l'a dis notre ami, sans renseignement sur le mode de pose et l'utilisation, nous ne pourrons nous justifier quant au choix de la section.
A suivre
Comme nous l'a dis notre ami, sans renseignement sur le mode de pose et l'utilisation, nous ne pourrons nous justifier quant au choix de la section.
A suivre
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
- Blade3655
- Assidu
- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: Section câble tri+neutre
Manque la nature du câble souhaitée aussi =)
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Re: Section câble tri+neutre
le câble sera du U1000 RO2V posé sur chemin de câble dans des galeries.
merci
merci
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Section câble tri+neutre
Chemin de câble lui étant réservé ou posé sur des couches de câbles déjà existantes?
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: Section câble tri+neutre
Pour un altenateur de 450KVA débitant 617A nomimal, s'il n'y a pas de groupement de câble, la section minimale admissible, pour du monoconducteur en trèfle, serait de 329mm² donc 400mm². Le 300mm² pourrait passer si on descend la tempèrature ambiante à 29°C et en utilisant les 5% de tolérence autorisés par la norme. Mais il n'y a plus aucune marge de manoeuvre sur le câble. C'est peut être risqué.....
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité