Page 1 sur 1

brancher des fils en parallèle

Posté : ven. 22 janv. 2010 23:23
par marco380
Bonsoir,

J'ai un câble u1000 r2v 5 g 1.5 mm². Avec ce câble, je dois alimenter une pc 16 A protégée par disjoncteur 20 A.
Puis-je mettre 1 fil de 1.5 comme fil de terre.
2 fils de 1.5 comme fil de phase.
2 fils de 1.5 comme fil de neutre.

En clair, mettre deux conducteurs sur la même polarité.
Sachant que je ne peux pas changer ce câble.
Sinon, quel montage adopter?

Re: brancher des fils en parallèle

Posté : sam. 23 janv. 2010 00:01
par GAS
Bonsoir,
La section du conducteur de protection doit être la même que celle du conducteur de phase.
Vous pourriez n'utiliser qu'un seul conducteur 1,5 mm2 pour la phase et un seul 1,5 mm2 pour le neutre, sous réserve de respecter la chute de tension par la longueur.
Les valeurs des courants admissibles indiquées par les tableaux 52H et 52J de la NFC 15-100 font état en effet d'une valeur de 26A (méthode E) et 37A (méthode D) pour une canalisation R2V enterrée (2 conducteurs 1,5 mm2). Suivant votre mode de pose il conviendra d'appliquer ou pas un facteur de correction tel que défini par le tableau 52G.

Re: brancher des fils en parallèle

Posté : sam. 23 janv. 2010 09:40
par Carminas
Bonjour

Si c'est en locaux d'habitation, pas de calculs en fonction du mode pose.
Pour un circuit PC en 1,5² : disj 16A maxi, fusible interdit et 5 PC maxi.

@+

Re: brancher des fils en parallèle

Posté : dim. 24 janv. 2010 15:26
par marco380
Merci pour vos réponses, j'ai réussi à remplacer le câble par un U1000 R2V 3g2.5mm², c'est mieux comme ça.
Je ne sais pas vous, mais moi, un circuit PC 16A câblé en 1.5 mm² ça me fait tiquer.
Cordialement,
Marco