Posté : ven. 22 janv. 2010 19:54
par Jempee
Bonjour,

J'ai une boite de dérivation dans la cuisine avec 6 circuits pour électroménager.
La plaque induction en est la seule à avoir un fil de terre qui repart jusqu'au disjoncteur.
J'ai relié la terre des 5 autres circuits sur celle de la plaque induction.

Faut il que je tire 5 fils de terre ou alors je peux laisser comme-ça.

merci à vous

Re: Fils de terre

Posté : ven. 22 janv. 2010 20:27
par forward11
Bonsoir,

d'abord la terre ne va pas au disjoncteur. Dans le cas contraire, il y aurait un problème lourd... Mais je pense que c'est vraisemblablement une confusion terminologique... La terre doit être raccordée sans doute sur un bornier en dessous des rails des disjoncteur et ID.
Ceci étant, s'agissant de votre question, la terre d'un circuit ne constitue pas par définition un bornier pour d'autres appareils.
Vous pouvez naturellement en déduire qu'il vous reste à retirer des fils vert et jaune pour raccorder les prises qui ne sont pas ramenées à l'équipotentialité.


Cordialement

Re: Fils de terre

Posté : ven. 22 janv. 2010 20:43
par GAS
Bonsoir,
Au risque de décevoir notre ami forward11 8-) ,le sous-paragraphe 543.1.3 de la NFC 15-100 stipule:
"Lorsqu’un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase.".
Si cette disposition est vérifiée, le câblage de notre ami Jempee est tout à fait conforme. ;-)

Re: Fils de terre

Posté : ven. 22 janv. 2010 21:49
par forward11
Re-Bonsoir,

Je m'incline toujours devant Gas, LigneDirecteBand, Carminas et quelques autres férus d'ici :lol: . En clair, si la plaque à induction est alimentée par du 6², tout va bien... Mais dans le cas où tous les conducteurs sont du 2.5... N'y aurait-il pas un problème de section ? Je coupe les cheveux en quatre... ou pas?

Re: Fils de terre

Posté : ven. 22 janv. 2010 22:17
par GAS
Re,
Si les conducteurs de phases, de neutres et de protections ont tous la même section, le problème ne se pose pas car cela répond bien à 543.1.3. ;-)

Re: Fils de terre

Posté : dim. 24 janv. 2010 13:16
par janloup
Bonjour,

La norme c'est d'avoir un circuit spécialisé pour les plaques électriques, donc on ne peut pas l'utiliser pour un autre circuit.

Cordialement

Re: Fils de terre

Posté : dim. 24 janv. 2010 15:33
par marco380
Bonjour, la nfc 15-100 tolère qu'un fil de terre puisse être distribué sur plusieurs circuits, à condition que ce fil de terre ait une section égale ou supérieure à la section des plus gros fils constituant le groupe de circuit desservi par ce fil de terre.
S'agissant d'une cuisine, si votre installation est aux normes, il doit y avoir un circuit de 6mm² pour la cuisinière, donc il est possible de se servir du fil de terre de 6 mm² faisant partie de ce circuit pour le ditribuer aux autres circuits qui sont eux en 2.5 mm².
Après, si vous n'avez que des circuits en 2.5 mm² qui arrivent dans votre cuisine, il suffit qu'un simple fil de terre de 2.5 mm² allant au tableau général relie la cuisine et tout est bon.
Cordialement,
Marco

Re: Fils de terre

Posté : dim. 24 janv. 2010 15:38
par Jempee
désolé je n'avais pas lu le dernier message mais je suis soulagé
cordialement ;-) posting.php?mode=reply&f=14&t=3614#

Re: Fils de terre

Posté : dim. 24 janv. 2010 15:44
par Jempee
pour compléter ma plaque induction est heureusement alimenter par du 6².

cordialement

Re: Fils de terre

Posté : dim. 24 janv. 2010 21:11
par janloup
Donc quand le consuel passe c'est bon. Je ne savais pas, j'étais persuadé qu'il fallait respecter la ligne spécialisée pour les trois fils.

Merci de ce renseignement.