goulotte dans salle de baim

Posté : mer. 20 janv. 2010 14:46
par Jempee
Bonjour

peut on mettre une goulotte dans une salle de baim. Reste-on dans la norme, car pièce humide?

merci

Re: goulotte dans salle de baim

Posté : mer. 20 janv. 2010 16:33
par Didier62
salut,
on peut installer goulottes et moulures sans une sdb.
@+

Re: goulotte dans salle de baim

Posté : mer. 20 janv. 2010 16:39
par GAS
Bonjour,
Jempee a écrit :peut on mettre une goulotte dans une salle de baim. Reste-on dans la norme, car pièce humide?
C'est possible sous réserve de respecter les dispositions de l'article 701.5 de la norme NFC 15-100 dont en particulier les influences externes
AA 4 et AB4 dans tous les volumes. En ce qui concerne la présence d'eau dans les salles de bains, les matériels doivent posséder un indice IP :
• dans le volume 0 : IPX7 (sachant que dans ce volume la tension est limitée à la TBTS 12V)
• dans le volume 1 : IPX4 (canalisations limitées à celles prévues pour les appareils situés dans ce volume)
• dans le volume 2 : IPX3 (canalisations limitées à celles prévues pour les appareils situés dans ce volume)
• dans le volume 3 : IPX1.
Les boîtes de connexion n'étant pas admises dans les volumes 0,1 et 2, la norme permet de déroger à cette règle uniquement dans le volume 2 si elles sont situées derrière les appareils.