section cable

Posté : lun. 11 janv. 2010 22:21
par fazer
Bonsoir,

j'aimerais connaitre la section du câble que je dois installer du coffret EDF au local technique (35 mètres) pour alimenter une combiné à bois 3 x 400 V, 50 Hz, 4.0 kW,S6-40%, démarrage direct, CE/US + plus éventuellement un aspirateur à copeaux 3x400v
pour les prises électrique j'installerais un câble directement du coffret EDF au local technique en 3x2.5

d'avance merci
fazer

Re: section cable

Posté : mar. 12 janv. 2010 10:54
par GAS
Bonjour,
Je présume que lorsque vous parlez du coffret EDF vous entendez par là le coffret général BT de protection, c'est à dire le coffret situé en aval du disjoncteur d'abonné.
Si tel est le cas, il serait avant tout nécessaire d'évaluer plus précisément vos besoins en puissance pour affiner le choix de ce câble en tenant compte du mode de pose et également des intensités de démarrage des différents moteurs .Vous pourrez éventuellement consulter cet abaque :
http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=603

Re: section cable

Posté : ven. 22 janv. 2010 16:25
par fazer
Bonjour

j'aimerais connaitre la section du câble que je dois installer du coffret EDF la ou il y a le compteur au local technique (35 mètres) pour alimenter une combiné à bois 3 x 400 V, 50 Hz, 4.0 kW,S6-40%, démarrage direct, CE/US + plus éventuellement un aspirateur à copeaux 3x400v
ainsi quelques prises électrique et la lumiere
je pensais a du 6 ou 10 mm2
d'avance merci
fazer

Re: section cable

Posté : ven. 22 janv. 2010 16:45
par GAS
Bonjour,
Si votre souscription d'abonnement en courant triphasé est de 30A ( environ 18 Kw ) une section cuivre de 6 mm2 jusqu'au disjoncteur de branchement devrait convenir. Au delà, pour 60A, vous devriez prévoir une section cuivre de 16 mm2.