colonne montante

Posté : dim. 10 janv. 2010 19:06
par carolain
<<<<<<<<bonjour, je dois réaliser en réno une colonne montante pour 4 apparts sur 3 niveaux, sans réservations, puis je passer sous goulotte, depuis les distributeurs au RDC jusqu'aux apparts, en HO7V, 16² et( prévoir les courants faibles dans la goulotte, TV, PTT, télérelève, ainsi que la terre, les compteurs sont dans les apparts, faut il gainer les conducteurs dans de l'ict dans la goulotte, je ne travaille pas souvent sur la 14100, merci de votre aide

Re: colonne montante

Posté : mer. 13 janv. 2010 22:08
par steph62280
bonjour.
il me semble que la colonne montante doit être de section 25m²
avec une derivation pour chaque appartement.sur le palier
avec un conducteur 10² pour l'alim de l'appart, a vérifier selon la puissance absorbée
il est conseillé de mettre un téléreport sur le palier.
pour que le releve du compteur soit possible même en cas d'absence.
mais il me semble que le mieu est de prendre rdv avec un conseillé erdf.