bonjour a tous
possedant le systeme Tempo , je desire effectuer un cablage de facon a couper mon chauffage dans la SaM ( chauffage cheminée en relais ) quand je suis en ROUGE en Tempo avec si possible une pendule de facon que je puisses laisser le chauffage electrique le temps que la cheminée est prie le relais
cordialement
schema electrique
Re: schema electrique
Bonsoir
Je pars du principe que vous avez des bornes C3C4 sur votre compteur électronique, sinon il faut passer par un gestionnaire d'énergie.
Le schéma est le suivant en supposant que vous n'utilisez pas les fils pilote de radiateurs.

Il faut autant de contacteurs EJP qu'il y a de circuits de chauffage.
Vous devez paramétrer votre compteur électronique avec l'option CHAU 2.
Voir page 17 de ce doc :
http://julien.manche.online.fr/maison/e ... r_mono.pdf
Je réfléchis pour la temporisation
@+
Je pars du principe que vous avez des bornes C3C4 sur votre compteur électronique, sinon il faut passer par un gestionnaire d'énergie.
Le schéma est le suivant en supposant que vous n'utilisez pas les fils pilote de radiateurs.

Il faut autant de contacteurs EJP qu'il y a de circuits de chauffage.
Vous devez paramétrer votre compteur électronique avec l'option CHAU 2.
Voir page 17 de ce doc :
http://julien.manche.online.fr/maison/e ... r_mono.pdf
Je réfléchis pour la temporisation
@+
Carminas
Re: schema electrique
Pour la temporisation, il suffit d'ajouter sur le circuit de commande un relai temporisé, retardé à la fermeture.
Le délai de temporisaiton est réglable à votre convenance.

J'ai pris pour modèle de câblage le relais réf 047 40 LEGRAND :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=004740
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 808-02.pdf
A adapter en fonction des caractéristiques du relai que vous choisirez.
@+
Le délai de temporisaiton est réglable à votre convenance.

J'ai pris pour modèle de câblage le relais réf 047 40 LEGRAND :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=004740
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 808-02.pdf
A adapter en fonction des caractéristiques du relai que vous choisirez.
@+
Carminas
Re: schema electrique
Pendant que j'y suis je vous donne une version possible avec fil pilote.
Il ne faut pas utiliser de programmateur par ailleurs, et mettre votre radiateur en position confort (pas de mode auto possible avec ce câblage)

Le montage est très simple (pas besoin de contacteur EJP), mais nécessite l'ajout d'une diode pour envoyer un ordre d'arrêt au radiateur via le fil pilote.
D'un point de vue économique c'est nettement plus avantageux, une diode ne coutant que quelques centimes.
@+
Il ne faut pas utiliser de programmateur par ailleurs, et mettre votre radiateur en position confort (pas de mode auto possible avec ce câblage)

Le montage est très simple (pas besoin de contacteur EJP), mais nécessite l'ajout d'une diode pour envoyer un ordre d'arrêt au radiateur via le fil pilote.
D'un point de vue économique c'est nettement plus avantageux, une diode ne coutant que quelques centimes.
@+
Carminas
Re: schema electrique
bjr
merci de votre reponse rapide
jevous souhaite un bon weed end
cordialement
merci de votre reponse rapide
jevous souhaite un bon weed end
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 60 invités

