Bonjour à tous et merci pour votre acceuil, je suis nouveau sur votre forum, donc ne m'en voulez pas pas si je reprends, une question déjà posée. Je cherche à transformer du 220v mono en 380v mono, pour faire fonctionner une soudeuse par points.
J'ai vu quelques article sur le net, mais je n'ai pas de réponse fiable. J'ai besoin de 15A mini et 380v impérativement.
Est-ce qu'un auto transformateur pourrait convenir et quelle puissance lui faut'il. Il en existe un sur les annonces du net avec 3150 VA est-ce assez?.
Merci à vous pour vos réponses, cordialement.
David
TRANSFORMER DU 220V MONO EN 380V MONO
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: TRANSFORMER DU 220V MONO EN 380V MONO
Bonjour,
Vous dites mini 15a en 380, un calcul vite fait : 15*380=5700W =5,4Kw dont votre transfo à 3150w peut aller se "rhabiller".
Vous dites mini 15a en 380, un calcul vite fait : 15*380=5700W =5,4Kw dont votre transfo à 3150w peut aller se "rhabiller".
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: TRANSFORMER DU 220V MONO EN 380V MONO
Bonjour et merci de votre réponse rapide. Je vais donc me mettre à la recherche du bon matériel.
Merci encore et bonne fête à tous.
Cordialement, David
Merci encore et bonne fête à tous.
Cordialement, David