Bonjour à tous
Afin de finaliser un montage pour faire varier la vitesse d'un moteur tri 400V
je viens de faire l'acquisition d'un variateur Telemeca 18U18N 4 dont je n'ai pas le shéma de raccordement.
Sur l'envers du capot il y a un bout des raccordements
j'ai branché le potentiométre et en cherchant j'ai trouvé pour le faire demarrer mais il tourne trés lentement avec une rampe d'accélération sur 3 jours !!!!
Il ne fonctionne que en tri
est ce que quelqu'un aurait une doc pour le reste du cablage'
que dois je brancher sur les bornes + 10/AI1/AI2/AIC/COM/LI1/LI2/LI3/LI4/+24/LO+/LO et quelles fonctions?
+10 /COM/AI1 C'est le potentiométre (il y etait) mais pour le reste ?
Merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: altivar 18U18N4 SCHEMA DE RACCORDEMENT

Message par Candela »

Bonsoir,
cette notice devrait vous aider.
Cordialement
Avatar du membre
joel33140
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : sam. 3 oct. 2009 16:43
Localisation : 33140
Contact :

Re: altivar 18U18N4 SCHEMA DE RACCORDEMENT

Message par joel33140 »

merci
De retour de congés j'ai trouvé ce joli cadeau de Noel .
C'est parfait!
merci encore
Avatar du membre
luke42410
Assidu
Assidu
Messages : 142
Enregistré le : sam. 19 juil. 2008 23:47
Contact :

Re: altivar 18U18N4 SCHEMA DE RACCORDEMENT

Message par luke42410 »

Salut

J'utilise les même variateurs en électrotech donc si tu as un souci pour le réglage n'hésite pas à me demander

@+
Avatar du membre
omr le psykotist
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : lun. 15 mars 2010 13:28
Contact :

Re: altivar 18U18N4 SCHEMA DE RACCORDEMENT

Message par omr le psykotist »

Petite requête: est ce que quelqu'un saurait comment convertir du mono 230 en tri 400 pour une perceuse colonne 1100w svp ? pour pas cher mais efficace !
merci merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: altivar 18U18N4 SCHEMA DE RACCORDEMENT

Message par Candela »

Bonsoir,
omr le psykotist a écrit :Petite requête: est ce que quelqu'un saurait comment convertir du mono 230 en tri 400 pour une perceuse colonne 1100w svp ? pour pas cher mais efficace !
Pour les miracles, il vaut mieux s'adresser à l'étage au-dessus...
A part ça, si votre moteur est 220/380, un variateur de fréquence entrée mono sortie tri vous donnera un très bon 220 tri; pour pas cher, c'est une autre affaire!
Toujours en 220 tri, comme la machine démarre à vide, vous pouvez tenter de transformer votre moteur tri en mono : Ce n'est pas cher, mais efficacité pas garantie. Conseils ICI. Comme il est écrit LA, il y a une perte de puissance d'environ 30%.
Cordialement
Invité

Re: altivar 18U18N4 SCHEMA DE RACCORDEMENT

Message par Invité »

bonjour,
Je suis désolé d'utiliser le canal de réponses, mais je ne sais pas où poser ma question.
Je ne suis pas un pro de l'électricité. Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Je viens d'acquérir un combiné tour-fraiseuse Alcera-Gambin et un Altivar "ATV 11 HU18M2E" sans aucune doc.
Je voudrais brancher le moteur en 220 V mono à l'aide de ce convertisseur.
La fiche signalétique moteur indique:
tension : 220/380V tri
fréquence : 50 Hz
intensité : 2.5 A en 220 V
puissance : 0.55 KW 3/4 HP
régime : 1360 Rpm
CI : B (???)
Serv. Duty : SI (???)
Il y a une armoire électrique avec plusieurs relais (dont un thermique je pense) et des fusibles cartouches. Le moteur est freiné à l'arrêt et doit tourner dans les 2 sens. Je ne sais pas comment effectuer le branchement et un schéma de câblage simple me serait d'un grand secours.
Lorsque je suis allé chercher cette machine, elle était raccordée au 380 V.
Avec tous mes remerciements et bonne fin de dimanche.
PS: si nécessaire, je dispose d'une photo de l'armoire électrique.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: altivar 18U18N4 SCHEMA DE RACCORDEMENT

Message par Labobine »

Bonsoir,
A Volta on n'est pas contre la concurrence quand elle est loyale, c'est pour cela que ici :
http://www.usinages.com/electricite-var ... -f107.html
vous allez avoir des passionnés qui vous résoudront le problème en un tour de main.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
Ravera
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : ven. 18 févr. 2022 08:56
Contact :

Re: altivar 18U18N4 SCHEMA DE RACCORDEMENT

Message par Ravera »

Bonjour,

J'ai branché un transformateur 24 volts alternatif au lieu d'un 24 volts continu, l'alivar 18 a fumé, une personne pourrait elle me dire quel composant à pu cramer, merci