Projet de Tableau de répartition
Posté : dim. 13 déc. 2009 20:31
Bonsoir,
Je serais heureux d'avoir votre avis sur ce projet de tableau:
Projet de tableau pour un F3 de 90 m2
(Dans le cadre d'une rénovation complète qui imposera le passage de consuel)
N.B. : le disjoncteur de branchement est dans le garage qui n'est pas accessible depuis l'appartement.
ID = interrupteur différentiel
DD = disjoncteur divisionnaire
1ère rangée :
inter sectionneur
2ème rangée :
ID 63 A 30m A type A
DD 32 A plaque de cuisson
DD 20 A Lave linge
DD 20 A four
DD 20 A PC cuisine (plan de travail + frigo)
DD 20 hotte
DD 20 chauffe eau
DD 2 A
Contacteur HP/HC
3ème rangée :
ID 40 A 30 mA type AC
DD 20 A PC coin repas
DD 20 A PC Salle de Bain
DD20 A PC Lave-vaisselle
DD20 A local technique
DD 10 A Lumière entrée extérieure et intérieure +cuisine
DD 10 A Lumière chambre à coucher + séjour
4ème rangée
ID 40A 30 mA type AC
DD 20 A PC chambre à coucher
DD 20 A PC séjour
DD 20 A Volets
DD 20 A PC GTL
DD 10 A Lumière Salle de bain = local technique +WC + cuisine
DD 2 A VMC
5ème rangée
ID 40 A 30 mA type AC
DD 20 A radiateur rayonnant
DD 20 A radiateur rayonnant
DD 20 A radiateur rayonnant
DD 20 A radiateur rayonnant
DD 20 A radiateur rayonnant
DD 20 A radiateur chauffe serviette SDB
Gestionnaire d'énergie
DD 2 A
2 Questions subsidiaires :
1 :Est-il indispensable de mettre l'interrupteur sectionneur seul sur une rangée pour qu'il soit bien identifié ?
2 : Y-a-t-il un inconvénient à mettre tous les circuits de chauffage en 2,5 ( même si certains radiateurs auront une puissance inférieure à 2250 W ) afin de préserver l'avenir en partant du principe que qui peut le plus peut le moins?
Merci infiniment de prendre un peu de votre temps pour me contrôler et me faire d'éventuelles suggestions.
Bien cordialement
Je serais heureux d'avoir votre avis sur ce projet de tableau:
Projet de tableau pour un F3 de 90 m2
(Dans le cadre d'une rénovation complète qui imposera le passage de consuel)
N.B. : le disjoncteur de branchement est dans le garage qui n'est pas accessible depuis l'appartement.
ID = interrupteur différentiel
DD = disjoncteur divisionnaire
1ère rangée :
inter sectionneur
2ème rangée :
ID 63 A 30m A type A
DD 32 A plaque de cuisson
DD 20 A Lave linge
DD 20 A four
DD 20 A PC cuisine (plan de travail + frigo)
DD 20 hotte
DD 20 chauffe eau
DD 2 A
Contacteur HP/HC
3ème rangée :
ID 40 A 30 mA type AC
DD 20 A PC coin repas
DD 20 A PC Salle de Bain
DD20 A PC Lave-vaisselle
DD20 A local technique
DD 10 A Lumière entrée extérieure et intérieure +cuisine
DD 10 A Lumière chambre à coucher + séjour
4ème rangée
ID 40A 30 mA type AC
DD 20 A PC chambre à coucher
DD 20 A PC séjour
DD 20 A Volets
DD 20 A PC GTL
DD 10 A Lumière Salle de bain = local technique +WC + cuisine
DD 2 A VMC
5ème rangée
ID 40 A 30 mA type AC
DD 20 A radiateur rayonnant
DD 20 A radiateur rayonnant
DD 20 A radiateur rayonnant
DD 20 A radiateur rayonnant
DD 20 A radiateur rayonnant
DD 20 A radiateur chauffe serviette SDB
Gestionnaire d'énergie
DD 2 A
2 Questions subsidiaires :
1 :Est-il indispensable de mettre l'interrupteur sectionneur seul sur une rangée pour qu'il soit bien identifié ?
2 : Y-a-t-il un inconvénient à mettre tous les circuits de chauffage en 2,5 ( même si certains radiateurs auront une puissance inférieure à 2250 W ) afin de préserver l'avenir en partant du principe que qui peut le plus peut le moins?
Merci infiniment de prendre un peu de votre temps pour me contrôler et me faire d'éventuelles suggestions.
Bien cordialement