Bonjour,
J ai un tableau électrique avec porte fusible unipolaire et neutre commun et bien sur sans Inter Diff.
Je voudrais sécuriser celui ci en y ajoutant 1 ou des ID .
Puis je seulement rajouter seulement 1 ID 63A 30mA type A en tête et relié le neutre commun dessus (prix moindre) ou dois je rechercher les couples phase/neutre en y ajoutant des disjoncteurs (plus cher mais plus propre) ?
par avance
merci
Mise en sécurité d un tableau
- DELTA JOHN 42
- Assidu

- Messages : 183
- Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 14:04
- Contact :
Re: Mise en sécurité d un tableau
Bonjour,
Le minimum technique serait de prendre un disjoncteur différentiel ( de tête) de Ir 60 A et de seuil 500 mA.
Maintenant il faudrait revoir toute l'installation afin de la sécuriser aux normes avec en plus des disjoncteurs à 30 mA par exemple.
Cordialement à tous
Le minimum technique serait de prendre un disjoncteur différentiel ( de tête) de Ir 60 A et de seuil 500 mA.
Maintenant il faudrait revoir toute l'installation afin de la sécuriser aux normes avec en plus des disjoncteurs à 30 mA par exemple.
Cordialement à tous
Simplement et modestement passionné des techniques...mais aussi ingénieur professionnel en électricité
Re: Mise en sécurité d un tableau
Bonjour
Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation, il est fréquent de mettre un interrupteur différentiel 63A 30mA type A en tête de l'installation.
C'est le plus facile à faire et le moins onéreux.
L'inconvénient est que s'il coupe, il n'y a plus de courant nulle part.
C'est pour cela que lorsque c'est possible on préfère mettre au moins 2 interrupteurs différentiels 30mA 40A (dont au moins un type A).
Cela suppose néanmoins d'avoir pu réappairer correctement les phases et les neutres.
Mais comme vous l'avez dit, plus propre mais un peu plus cher.
@+
Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation, il est fréquent de mettre un interrupteur différentiel 63A 30mA type A en tête de l'installation.
C'est le plus facile à faire et le moins onéreux.
L'inconvénient est que s'il coupe, il n'y a plus de courant nulle part.
C'est pour cela que lorsque c'est possible on préfère mettre au moins 2 interrupteurs différentiels 30mA 40A (dont au moins un type A).
Cela suppose néanmoins d'avoir pu réappairer correctement les phases et les neutres.
Mais comme vous l'avez dit, plus propre mais un peu plus cher.
@+
Carminas
Re: Mise en sécurité d un tableau
merci pour vos réponses.....
y a plus cas.....
néné
y a plus cas.....
néné
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités

