TL+ballast+compensation+puissance
Posté : lun. 16 nov. 2009 20:03
Bonjour à tous. Au cour de laboratoire que j'ai eu la semaine passée nous avons du, mon groupe et moi, alimenté un Tube TL mis en série avec un Ballast de 34,6Ω . Le tout est alimenté en 220V, nous avons pris les mesures suivante: Ut=220V Uballast=201V Uarc (tube TL)= 66V et nous avons mesuré l'intensité du courant I=0,34A.
Calculs éventuels:
I=0.34A
Uball= 201V
Uarc=66V -> R=66V / 0,34 A = 194Ω
Ut=220V
rballast=34,6Ω
Urb= 34,6Ω x 0,34 A = 11,764V
Ul= √201²-11,764²
Ul=200V
Xl=Ul/I=200V/0,34A= 590,16Ω
L=Xl/ω= 1,8785H
Pour compenser
Xc=1/Cω=Xl
C=1/Xlω= 5,3936µF
En ayant calculé la valeur du condensateur qu'il fallait placé en parallèle sur le montage pour compensé le cos φ nous avons fait les mesures suivante:
Avec 2µF : 0, 22A 2,8µF=0,18A 3,58µF=0,142A 4,37µF=0,12A 5,14µF=0,105A 6µF=0,120A 6,5µF=0,15A.
En ayant toutes les donnés voulue, je voulais mettre en évidence la compensation du cos φ grace à la puissance réactive, active et apparente mais j'ai rencontré des problèmes pour les calculer...
Pour trouver la puissance réactive il me faut l'apparente et l'active: Pballast=34,6Ω x( 0,34A)²=3,99976 W
Parc=66V x 0,34A=22,44W
P=3,99976W+22,44W=26,43 W
S=0,34A x 220V=74,8 VA
Q= √74,8 VA² - 26,43 W² = 69,975 var
Lorsque le facteur de puissance est modifié: Pballast=34,6Ω x (0,105)²=0,381W
Parc=66V x 0,105 = 6,93 W
P=7,311 W
S=0,105A x 220V = 23,1 VA
Q= √23,1 VA² - 7,311 W² = 21,91 var
Es-ce normal que ma puissance réactive soit aussi grande même en ayant compensé?! Ou alors je me trompe complètement quelque part?
EDIT: Le but étant de faire un schéma vectoriel des 3 puissance on l'on peut distinguer clairement le moment ou l'application n'est pas compensée, jusqu'aux moment ou elle l'est, donc avec une puissance réactive minimale
Calculs éventuels:
I=0.34A
Uball= 201V
Uarc=66V -> R=66V / 0,34 A = 194Ω
Ut=220V
rballast=34,6Ω
Urb= 34,6Ω x 0,34 A = 11,764V
Ul= √201²-11,764²
Ul=200V
Xl=Ul/I=200V/0,34A= 590,16Ω
L=Xl/ω= 1,8785H
Pour compenser
Xc=1/Cω=Xl
C=1/Xlω= 5,3936µF
En ayant calculé la valeur du condensateur qu'il fallait placé en parallèle sur le montage pour compensé le cos φ nous avons fait les mesures suivante:
Avec 2µF : 0, 22A 2,8µF=0,18A 3,58µF=0,142A 4,37µF=0,12A 5,14µF=0,105A 6µF=0,120A 6,5µF=0,15A.
En ayant toutes les donnés voulue, je voulais mettre en évidence la compensation du cos φ grace à la puissance réactive, active et apparente mais j'ai rencontré des problèmes pour les calculer...
Pour trouver la puissance réactive il me faut l'apparente et l'active: Pballast=34,6Ω x( 0,34A)²=3,99976 W
Parc=66V x 0,34A=22,44W
P=3,99976W+22,44W=26,43 W
S=0,34A x 220V=74,8 VA
Q= √74,8 VA² - 26,43 W² = 69,975 var
Lorsque le facteur de puissance est modifié: Pballast=34,6Ω x (0,105)²=0,381W
Parc=66V x 0,105 = 6,93 W
P=7,311 W
S=0,105A x 220V = 23,1 VA
Q= √23,1 VA² - 7,311 W² = 21,91 var
Es-ce normal que ma puissance réactive soit aussi grande même en ayant compensé?! Ou alors je me trompe complètement quelque part?

EDIT: Le but étant de faire un schéma vectoriel des 3 puissance on l'on peut distinguer clairement le moment ou l'application n'est pas compensée, jusqu'aux moment ou elle l'est, donc avec une puissance réactive minimale