par Gwenddydd
dernièrement, j'ai eu à analyser un tableau qui avait brulé.
La cause de l'incendie, un emballement thermique dans une borne.
Le tableau était réalisé avec des câbles souples avec embouts, et il semble que le câble n'aient pas été suffisamment dénudé. Par suite, l'extrémité de l'embout était vide, et avec les échauffements, il s'est déformé sous la pression de la borne, entrainant le desserrage et l'emballement thermique.

G.

Re: embouts mal sertis

Posté : mar. 10 nov. 2009 13:36
par Didier62
salut,
quelle était la section du cable?
grosse intensité dans les embouts?

@+

Re: embouts mal sertis

Posté : lun. 16 nov. 2009 14:35
par Gwenddydd
câble 2,5² sur un contacteur 16A, et le tout avec une charge faible (le réel ne devait pas dépasser 5 A).

G.

Re: embouts mal sertis

Posté : lun. 16 nov. 2009 17:53
par Candela
Bonjour,
...comme quoi un circuit correctement dimensionné et utilisé peut parfaitement mettre le feu.
Une notion que beaucoup d'interlocuteurs ont du mal à comprendre. En particulier, pour les non-électriciens, " incendie = court-circuit" !
Cordialement

Re: embouts mal sertis

Posté : lun. 23 nov. 2009 01:40
par capitainfred
Il faudrait savoir si les embouts en questions étaient en rapport avec la section du fil à connecter.....

Re: embouts mal sertis

Posté : lun. 23 nov. 2009 09:36
par Labobine
Bonjour,
En plus des embouts il existe aussi des cosses mal serties(et même pour des petites puissances), et le nombre de moteurs que j'ai refait à cause de cosses mal serties est assez impresionnant, c'est pourquoi je n'utilisait que des aoeillets avec un pince spécifique, je parle évidamment de cables à brins souples.
Alors avis aux amateurs de sertissages à la vas vite.

Re: embouts mal sertis

Posté : lun. 23 nov. 2009 20:11
par capitainfred
Labobine a écrit : Alors avis aux amateurs de sertissages à la vas vite.
Et fait avec des pinces becro ou multiprise ....

Re: embouts mal sertis

Posté : mer. 2 déc. 2009 15:26
par Candela
Bonjour,
Pour étendre le sujet, les produits "modernes" tels que les cosses à sertir, les embouts et les connecteurs à ressort sont performants et fiables à condition d'être utilisés selon les prescriptions du fabricant :
-longueur dénudée
-section de fils autorisées
- fil souple avec embouts chaque fois que c'est préconisé
-usage des outils de pose (cosses, embouts)
Je vois encore trop souvent, sur des installations neuves, des gros "dominos" ou bornes "Ferel" avec une multitude de conducteurs même sur des circuits de terre.Les habitudes sont tenaces...c'est tellement pratique quand on a un fil à rajouter!
Les inconvénients de ce genre de matériel sont pourtant connus, et le gain est faible alors que les risques sont gros!