Sens de cablage d'un différentiel

Posté : lun. 24 mars 2008 10:07
par helicoptere
Bonjour,
je viens d'acheter pour mon appartement un nouveau tableau électrique SIEMENS (non précablé, hélas !). ET je voudrais savoir s'il existe un sens de d'utilisation obligatoire du différentiel (Entrée en bas et sortie en haut ou inversement ?) .
D'avance merci pour votre aide,

Re: Sens de cablage d'un différentiel

Posté : lun. 24 mars 2008 10:45
par inspecteur
bonjour
la logique veut que l'on raccorde de l'amont vers l'aval soit entrée en haut et sortie en bas entrée( amont) sortie (aval) mais il n'y à pas vraiment de probleme si il et raccoder dans le sens inverse ;-)

Re: Sens de cablage d'un différentiel

Posté : lun. 24 mars 2008 11:07
par RFco
Bonjour,

Effectivement, le sens normal est du haut vers le bas. Cependant alimenter par le bas est possible mais il faut que cela soit signalé sur l'appareil.

@+

Re: Sens de cablage d'un différentiel

Posté : lun. 24 mars 2008 11:49
par pinss67
Bonjour;

Réaliser une alimentation par le bas du disjoncteur ou interrupteur différentiel peut avoir plusieurs avantages à savoir:

-Gains de temps pour les raccordements
-Propreté du cablâge
-Plus besoin de reprendre des conducteurs pour alimenter la ligne à protégée donc gains du coût de fils plus gains du coût des embouts de câbles

Tous ces avantage sous réserve de mettre en place un peigne de pontage sur le haut du dispositif différentiel sur toute la rangée

La norme accepte de mode de câblage dans la condition de signaler cette spécificité (souvent un "capot" jaune est fourni avec le dispositif ;-), ne le jetez pas il est là pour ca )

A bientôt

Re: Sens de cablage d'un différentiel

Posté : lun. 24 mars 2008 12:13
par Carminas
A noter qu'il existe également des ID peignables (chez Legrand par exemple) avec arrivée en haut et départ en haut.

Re: Sens de cablage d'un différentiel

Posté : lun. 24 mars 2008 23:28
par Max78
Bonsoir,

En effet, brancher dans un sens comme de l'autre, il fonctionnera.
Ceci dit, après, concernant la maintenance si un jour vous avez un probleme, ne pas oublier de le signaler au depanneur. On a tellement l'habitude qu'il y ait l'arrivée du jus en haut, que l'on peut se faire surprendre si le cablâge est inversé :shock: Personnellement, je me suis déjà fait avoir, maintenant plus, mais bon, si on peut eviter des bricoles c'ets mieux ;-)

Re: Sens de cablage d'un différentiel

Posté : lun. 24 mars 2008 23:53
par pinss67
Bonsoir,

Tout à fait Max, c'est pour cela qu'on à insisté sur le point que la signalisation est OBLIGATOIRE en cas d'alimentation par le bas..
Et croyez moi lors de mes vérifications je manque pas de le signaler [lis-ceci]

A bientôt

Re: Sens de cablage d'un différentiel

Posté : mer. 26 mars 2008 16:15
par katinanh1
Bonsoir
Mieux vaut suivre les consignes du fabriquant; si rein y est dit mieux vaut prendre l'arrivée en haut et le départ en bas. Surtout si l'appareil est utilisé autour de sont nominal de fonctionnement à cause du de l'arc électrique qui survient lors de l'ouverture des contacts de l'appareil.

Re: Sens de cablage d'un différentiel

Posté : mer. 26 mars 2008 16:23
par pinss67
Bonjour;

Petite rectification sur le dernier message
Le sens de raccordement de l'appareil de protection ne change rien quant à son fonctionnement, de plus de nombreux appareils vendu aujourd'hui possèdent un petit capot (en général jaune) en "aval" de la protection ce qui implique que ce sens de raccordement est tout à fait possible ;-); si on prend la marque MG que notre ami à cité dans les messages plus haut, l'arrivée et le départ se font par le haut ;-)


Amicalement ;-)