Equipement TN/TT sur régime IT

Posté : lun. 2 nov. 2009 10:22
par Tech1fo
Bonjour,

Je possède un variateur moteur (équipement permettant d'alimenter un moteur) qui est alimenté en triphasé.
Dans les spécifications de ce variateur, il est indiqué qu'il fonctionne en 400V triphasé régime TT ou TN.

Cependant, là ou je dois installer cet équipement, l'installation électrique est sous un régime IT.

Je souhaitez donc savoir s'il est quand même réalisable d'installer cet équipement sur un régime IT, et/ou quels sont les problèmes que cela peut engendrer.

Merci d'avance !

Re: Equipement TN/TT sur régime IT

Posté : jeu. 12 nov. 2009 00:49
par DELTA JOHN 42
Bonsoir,


Le problème est intéressant, serait il possible d'avoir la documentation de ce variateur ou la marque et son type ?

Merci

Cordialement à tous :lol:

Re: Equipement TN/TT sur régime IT

Posté : jeu. 12 nov. 2009 17:38
par Candela
Bonjour,
La particularité des réseaux IT est que le potentiel neutre-terre est susceptible de variations; ce phénomène est bien plus important en neutre "isolé" qu'en neutre "impédant". Or les circuits de commande de beaucoup d'appareils électroniques acceptent mal ces tensions sur le neutre.C'est peut-être l'origine des précautions que vous évoquez.
Je note que la notice des "Digidrive" L.S. ne comporte aucune restriction de ce genre , de même que celle des Altistart.
S'agissant de matériels destinés à des milieux industriels, ils sont correctement protégés contre les perturbations.
Cordialement