bonjour
je dois encastrer des inter et prises dans une cloison en carreau de platre de 7 cm
pouvez vous me donner les consignes a respecter ???
- peut-on faire une saignée de 130 cm horizontalement à 120 cm du sol ?
- toutes les gaines (diam. 20) doivent elles obligatoirement venir du plafond ou du sol ?
- pour les prises de courant : peut-on relier 2 boitiers par une saignée à hauteur de prise c'est à dire 20 cm du sol, longueur maxi ?
- en règle générale quelle longueur maxi de saignée peut on faire ?
- recommandez vous la rainureuse électrique ? plutot que simplement le marteau et burin ou ciseau a bois ?
règles à respecter pour les saignées dans carreau platre
- moko
- Assidu

- Messages : 105
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
- Localisation : F-35000 Rennes
- Contact :
règles à respecter pour les saignées dans carreau platre
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
- moko
- Assidu

- Messages : 105
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
- Localisation : F-35000 Rennes
- Contact :
Re: règles à respecter pour les saignées dans carreau platre
ha oui encore une question :
- j'ai vu qu'une saignée venant du plafond ne doit pas descendre à plus de 80 cm... pas pratique pour un interrupteur ! j'ai un boitier a encastrer a 92 cm du plafond... ça passe qd meme ?
- on ne peut pas encastrer de gaine de 20 mm dans une cloison de carreaux pleine de 70 mm ????
obligatoirement de la gaine 16 en profondeur 20 mm maxi ??
merci pour vos réponses
- j'ai vu qu'une saignée venant du plafond ne doit pas descendre à plus de 80 cm... pas pratique pour un interrupteur ! j'ai un boitier a encastrer a 92 cm du plafond... ça passe qd meme ?
- on ne peut pas encastrer de gaine de 20 mm dans une cloison de carreaux pleine de 70 mm ????
obligatoirement de la gaine 16 en profondeur 20 mm maxi ??
merci pour vos réponses
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: règles à respecter pour les saignées dans carreau platre
Bonjour,
Vous pouvez consulter ce rappel sur ce site:
http://pagesperso-orange.fr/bricole-ren ... eccon2.htm
Vous pouvez consulter ce rappel sur ce site:
http://pagesperso-orange.fr/bricole-ren ... eccon2.htm
Cordialement
GAS
GAS
- moko
- Assidu

- Messages : 105
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
- Localisation : F-35000 Rennes
- Contact :
Re: règles à respecter pour les saignées dans carreau platre
merci pour ces schémas et explications tres claires mais....
malgré tout cela ne reponds pas a toutes mes questions :
- je dois faire descendre ma gaine du plafond jusqu'a mon inter !! ma cloison en carreau de platre fait 216 cm de haut en bas. mon inter est a 120 cm du sol, reste donc une saignée de 90 cm, ce qui depasse la limite de 1/3 de la hauteur (216/3 = 72 cm max)
comment faire !!?
malgré tout cela ne reponds pas a toutes mes questions :
- je dois faire descendre ma gaine du plafond jusqu'a mon inter !! ma cloison en carreau de platre fait 216 cm de haut en bas. mon inter est a 120 cm du sol, reste donc une saignée de 90 cm, ce qui depasse la limite de 1/3 de la hauteur (216/3 = 72 cm max)
comment faire !!?
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: règles à respecter pour les saignées dans carreau platre
Bonjour,
Vous pouvez prendre le risque de faire votre saignée sur 90 cm ou alors vous pouvez essayer de remonter votre interrupteur de 18 cm. J'avoue qu'il est délicat de vous indiquer une solution.
Vous pouvez prendre le risque de faire votre saignée sur 90 cm ou alors vous pouvez essayer de remonter votre interrupteur de 18 cm. J'avoue qu'il est délicat de vous indiquer une solution.
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités