Page 1 sur 1

Câblage prises de courant

Posté : lun. 12 oct. 2009 19:12
par seb76
Bonjour,
je souhaiterai savoir si la norme actuelle permet de câbler des prises de courant en parallèle en passant d'un boîtier de prise à un autre. Par exemple, je souhaite mettre 5 prises à peu près au même endroit. Je fais donc arriver une gaine depuis le disjoncteur vers une première prise. Je câble mon arrivée cette première prise puis je repars de celle-ci pour alimenter la seconde se situant à côté et ainsi de suite jusqu'à la cinquième.
Merci pour votre réponse.

Re: Câblage prises de courant

Posté : lun. 12 oct. 2009 19:58
par RFco
salut


Absolument aucun soucis normatif pour faire ainsi...


@+

Re: Câblage prises de courant

Posté : mar. 13 oct. 2009 12:16
par seb76
Merci, ceci est-il valable aussi pour une construction neuve?

Re: Câblage prises de courant

Posté : mar. 13 oct. 2009 12:23
par GAS
Bonjour,
seb76 a écrit :... ceci est-il valable aussi pour une construction neuve?
Oui c'est également valable pour une construction neuve.
Veillez simplement à ne pas dépasser les 8 prises sur un même circuit terminal.

Re: Câblage prises de courant

Posté : mar. 13 oct. 2009 13:01
par Candela
Bonjour,
GAS a écrit : Veillez simplement à ne pas dépasser les 8 prises sur un même circuit terminal.
La C15-100 actuelle prévoit une exception importante dans votre cas:
Lorsque des prises sont dans le même boîtier, elles sont décomptées selon un mode particulier en regard de la limite de 5 ou 8 prises par circuit.
1 ou 2 socles = 1 décompté
3 ou 4 socles = 2 décomptés
> 4 socles = 3 décomptés
(Tableau 771A p 429)
Lorsque la C15-100 a été créée, il était courant de mettre 1 prise par chambre, 3 dans un séjour ... Avec 1 circuit on faisait le tiers ou la moitié d'une maison, mais en y branchant des appareils relativement puissants.
Actuellement avec la multiplication des appareils électroniques de faible puissance, on arrive à ce que chaque prise alimente...un bloc de n prises, parfois 2 en série, ce qui n'est pas bon pour la sécurité. Ces dernières dispositions ont été prises afin d'inciter les usagers à rapatrier ces blocs mobiles dans le mur où ils sont beaucoup mieux sécurisés.
Il faut saluer l'initiative de fabricants qui ont commercialisé des blocs tout faits de 2, 3, 4 prises prémontées avec un seul point de connexion : c'est très pratique (avez-vous déjà câblé vous mêmes un assemblage de 4 prises dans une boîte prof 40?), très sûr et [horsdemoi.gif] très cher.
Cordialement

Re: Câblage prises de courant

Posté : mar. 13 oct. 2009 13:28
par GAS
re
Merci de préciser Candela.
Ma réponse restait une formulation généraliste par manque d'éléments d'appréciation.
J'ai simplement relevé dans le post de notre ami :
seb76 a écrit :... Par exemple, je souhaite mettre 5 prises à peu près au même endroit. Je fais donc arriver une gaine depuis le disjoncteur vers une première prise. Je câble mon arrivée cette première prise puis je repars de celle-ci pour alimenter la seconde se situant à côté et ainsi de suite jusqu'à la cinquième.