Page 1 sur 2

Liaison aerienne entre 2 granges

Posté : dim. 4 oct. 2009 12:01
par htc
Bonjour a tous
L'arrivée triphasée se sait dans une grange 1. Je dois la relier electriquement à une deuxieme grange 2 en aerien (32 mètres entre les 2 granges).
Longueur totale entre les 2 granges : 32 m aeriens et 20 mètres (2x10m de chaque coté)
Grange 2 : tableau secondaire, 1 circuit lumière, 1 PC 230V, 1 prise Tetrapolaire pour alimenter une vis a grains(moteur leroy somer 1.5kw 380V 3.84A)
Grange 1 : 1 circuit lumière, 1 PC 230V
Quelles protections me conseillez vous pour la grange 1 (inter diff 30mA tetrapolaire / repartiteur de phases / 1x10A circuit lumiere / 1x16A circuit prise)?
Quelles protections me conseillez vous pour la grange 2 (sectionneur/ protection moteur / 1x10A circuit lumiere / 1x16A circuit prise)?
Quelle section pour la liaison entre les 2 batiments (5G4 mm² ?)?
Quelle fixation pour attacher le cable sur les pignons (faut-il un fil de soutien, je crois avoir deja vu des sortes de crochets pour faire une boucle qui serre le cable)
merci d'avance pour vos conseils précieux
A+

Re: Liaison aerienne entre 2 granges

Posté : dim. 4 oct. 2009 20:22
par htc
Bonsoir
Personne pour m'aider ?
Allons allons ...
bon je vous laisse revenir tranquillement de votre week-end ...
A+

Re: Liaison aerienne entre 2 granges

Posté : lun. 5 oct. 2009 03:09
par Max78
Bonjour,

Pour ma part, tout est dit dans votre signature .. :-D

Cordialement,
Max

Re: Liaison aerienne entre 2 granges

Posté : lun. 5 oct. 2009 13:11
par htc
Bonjour
Y'en a bien qui savent quand meme ... ?

Re: Liaison aerienne entre 2 granges

Posté : lun. 5 oct. 2009 18:16
par sat2827
[quote="htc"]Bonjour a tous
L'arrivée triphasée se sait dans une grange 1. Je dois la relier electriquement à une deuxieme grange 2 en aerien (32 mètres entre les 2 granges).
Longueur totale entre les 2 granges : 32 m aeriens et 20 mètres (2x10m de chaque coté)
Grange 2 : tableau secondaire, 1 circuit lumière, 1 PC 230V, 1 prise Tetrapolaire pour alimenter une vis a grains(moteur leroy somer 1.5kw 380V 3.84A)
Grange 1 : 1 circuit lumière, 1 PC 230V
Quelles protections me conseillez vous pour la grange 1 (inter diff 30mA tetrapolaire / repartiteur de phases / 1x10A circuit lumiere / 1x16A circuit prise)?

bonjour htc

pour les protections granges 1 vous avez tout dit sauf prévoir un disjoncteur tétra pour le départ grange 2

Quelles protections me conseillez vous pour la grange 2 (sectionneur/ protection moteur / 1x10A circuit lumiere / 1x16A circuit prise)?

pour la grange 2, un inter sectionneur tétra de tête,1 disjoncteur moteur (voir abaque constructeur en fonction de la plaque signalétique du moteur) 1 disj 10a éclairage 1disj 16a pour les prises 230V
Quelle section pour la liaison entre les 2 batiments (5G4 mm² ?)?

perso j'aurai mis un 5G10 au cas ou extantion futur car déja avec du 4² je ne sais pas si la chute de tension sera acceptable

Quelle fixation pour attacher le cable sur les pignons (faut-il un fil de soutien, je crois avoir deja vu des sortes de crochets pour faire une boucle qui serre le cable)

il existe des câbles en acier avec tendeur demander à votre fournisseur il vous dira

a+

Re: Liaison aerienne entre 2 granges

Posté : lun. 5 oct. 2009 19:13
par htc
Bonjour
Merci sat2827 pour vos conseils.
Je vais essayer de trouver l'abaque pour le cable par rapport a la longueur et a la puissance (j'espere qu'un 5G10 est trop sur-dimensionné ...
:-o
A+

Re: Liaison aerienne entre 2 granges

Posté : lun. 5 oct. 2009 19:53
par lignedirecteband
bonsoir ,

c'est là que l'utilisation d'un cable torsadé aérien serait de bonne augure
avec des "queus de cochons " fixés aux différents batiments et des pinces d'encrage pour pouvoir faire un tendu.

A+

Re: Liaison aerienne entre 2 granges

Posté : lun. 5 oct. 2009 21:30
par htc
Bonsoir
Quel est le type ou la ref de ce cable torsadé ? (un peu comme les lignes EDF?)
Je ne trouve pas de ref pour les pinces d'ancrage.
Merci d'avance.
A+

Re: Liaison aerienne entre 2 granges

Posté : lun. 5 oct. 2009 21:41
par circus
bonsoir,

pour le cable aerien voici un petit lien vers nexans mais bon il y a d'autres fournisseur

http://www.nexans.fr/eservice/France-fr ... ement.html

Re: Liaison aerienne entre 2 granges

Posté : lun. 5 oct. 2009 21:50
par lignedirecteband
par contre tu devras certainement refaire une terre au niveau de ta grange.

A+