Télévariateur Legrand allumage intempestif

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
fbe
De passage
De passage
Messages : 69
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 10:26
Contact :

Télévariateur Legrand allumage intempestif

Message par fbe »

Bonjour,
J'ai installé un télévariateur Legrand réf: 03659
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... ce=003659#
Il est commandé par 2 boutons poussoirs qui permettent de régler aussi l'intensité lumineuse, de la lampe halogène de 300 W.
De temps en temps la lampe s'allume toute seule.
Legrand, que j'ai consulté par messagerie, me dit que c'est un "problème de rayonnement parasite venant d'autres produits de mon installation" et me suggère de rajouter un contacteur entre les poussoirs et l'entrée.
La solution me parait onéreuse et je voulais tirer un câble blindé ou un petit coaxial.
Qu'en pensez vous, avez vous eu le même problème ?
Merci pou votre aide...
Avatar du membre
fbe
De passage
De passage
Messages : 69
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 10:26
Contact :

Re: Télévariateur Legrand allumage intempestif

Message par fbe »

Bon apparemment personne n'a été confronté à ce problème.
J'aimerai savoir si c'est un cas isolé ou un défaut de conception de à ce télévariateur .
A priori je ne suis pas dans un environnement perturbé ....
Avatar du membre
franck
De passage
De passage
Messages : 88
Enregistré le : mar. 8 avr. 2008 11:07
Contact :

Re: Télévariateur Legrand allumage intempestif

Message par franck »

votre televariateur commande quoi comme eclairage ya il des transfo ferromagnetique?UN PEU PLUS DE DETAIL SUR L4INSTALLATION
Invité

Re: Télévariateur Legrand allumage intempestif

Message par Invité »

Bonjours, "fbe"
apparament j'ai le meme problème que toi,
mais je l'ai sur trois télèvariateur legrand réf:03659 neuf.
j'y est mis trois contacteur pour s'éparé les commande croyant que c'était du a une perturbation ,mais non...
si quelqu'un aurait une hypothèse merci
Invité

Re: Télévariateur Legrand allumage intempestif

Message par Invité »

Voila j'ai trouvé il faut prendre la ref:03658 de chez legrand pour les transfo éléctronique tbt A++
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités