Bonsoir,
J'ai acheté un kit éclairage de court de tennis donné pour 350 lux soit 2 mats de 11m et 2 projecteurs de 2000 W iodure(1 par mat)
J'ai environ 272 lux moyen en sachant que les projecteurs sont bien réglés. Le vendeur me dit que le problème vient du dimensionnement des câbles soit :
- Ampoule vers ballast en pied de mat, câble 2,5 mm² longueur 11 ml
-ballast vers tableau de commande(angle du tennis), câble de 6 mm² longueur 15 ml pour le premier et 31 ml pour le deuxième
- Tableau de commande vers alimentation générale, câble 10 mm² longueur 25 ml(pour 4000 w)
Nous sommes en monophasé et sous gaine enterré
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Olive 01
Eclairage tennis
Re: Eclairage tennis
Bonsoir olive01, Bonsoir à tous
Quelles sont les tensions relevées aux bornes des ballasts?
Quelles sont les tensions à l'armoire de commande?
Ces deux mesures donneraient un élément de réponse, elles doivent étre éffectues aprés 5 minutes de fonctionnement .
Cordialement
Quelles sont les tensions relevées aux bornes des ballasts?
Quelles sont les tensions à l'armoire de commande?
Ces deux mesures donneraient un élément de réponse, elles doivent étre éffectues aprés 5 minutes de fonctionnement .
Cordialement
Re: Eclairage tennis
Bonjour,
Le problème c'est que le court se trouve à 350 km.
Je voulais déjà savoir dans un premier temps si mes câblage étaient de section suffisantes pour les longueurs données.
Eventuellement, les tensions doivent être de combien après 5 mn ?
Merci
Olive 01
Le problème c'est que le court se trouve à 350 km.
Je voulais déjà savoir dans un premier temps si mes câblage étaient de section suffisantes pour les longueurs données.
Eventuellement, les tensions doivent être de combien après 5 mn ?
Merci
Olive 01
Re: Eclairage tennis
Bonjour Olive01, bonjour à tous.
Pour ce qui est des tensions, une chute de 5% reste trés acceptable.
Votre produit est vendu pour 350 Lux. Comment cette mesure à telle était faite? (au sol, ou prés de la lampe)
D'autre part je tiens a vous mettre en garde sur certains produits venus d'ailleurs, forcément moins chérs que certains constructeurs renommés dont nous connaissons tous , qui ont des caractéristiques nettement inférieures.
J'espére a voir répondu à vos attentes
Bonne journée
Pour ce qui est des tensions, une chute de 5% reste trés acceptable.
Votre produit est vendu pour 350 Lux. Comment cette mesure à telle était faite? (au sol, ou prés de la lampe)
D'autre part je tiens a vous mettre en garde sur certains produits venus d'ailleurs, forcément moins chérs que certains constructeurs renommés dont nous connaissons tous , qui ont des caractéristiques nettement inférieures.
J'espére a voir répondu à vos attentes
Bonne journée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités