Posté : jeu. 29 mai 2008 16:16
par joel
je dois monter un contacteur pour mon chauffe-eau depuis qu'aujourd'hui j'ai un compteur jour/nuit. d'après le schéma il y a arrivées de courant edf et il y a 2 fils conducteurs qui retourne à edf; j'ai les arrivées mais je n'ai pas de fils conducteur allant au compteur comme indique le shéma. Est-ce gênant pour le déclanchement automatique jour/nuit afin que l'appareil fonctionne en heures creuses (10H30 0 6H30)?

Re: branchement contacteur chauffe-eau jour/nuit

Posté : jeu. 29 mai 2008 17:43
par pinss67
Bonjour

Vous parlez d'un schéma mais de quel schéma [thinking]

Pour le contact du contact, vous devez proteger la commande par un disjoncteur 2A, ensuite vous alimenter le fils qui vas sur le contact de votre fournisseur, le retour vous le branchez sur A1 de votre contacteur et A2 sera connécté au neutre du disjoncteur tout simplement ;-)