Câblette de terre trop courte...
Câblette de terre trop courte...
Bonjour à tous,
Juste une petite question concernant ma terre : j'ai passé une câblette cuivre de 25mm2 dans une tranchée, mais il manque 2 mètres pour aller jusqu'au bornier de terre...
Je pense acheter un autre morceau de câblette cuivre et les relier en les torsadant. Ca marchera quand même ?
Merci
Juste une petite question concernant ma terre : j'ai passé une câblette cuivre de 25mm2 dans une tranchée, mais il manque 2 mètres pour aller jusqu'au bornier de terre...
Je pense acheter un autre morceau de câblette cuivre et les relier en les torsadant. Ca marchera quand même ?
Merci
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Câblette de terre trop courte...
pas terrible tout ça !
si vraiment et je répète vraiment vous ne pous pas remplacer la cablette, achetez un manchon à sertir de 25mm² et faites vous prêter une pince à sertir
adéquate ,ce sera certainement beaucoup mieux qu'une" pseudoépissure"
à moins que quelqu'un est une meilleure solution...
A+
si vraiment et je répète vraiment vous ne pous pas remplacer la cablette, achetez un manchon à sertir de 25mm² et faites vous prêter une pince à sertir
adéquate ,ce sera certainement beaucoup mieux qu'une" pseudoépissure"
à moins que quelqu'un est une meilleure solution...
A+
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Câblette de terre trop courte...
Bonjour,
La solution évoquée par lignedirecteband est me semble t-il une solution mécanique plus appropriée et plus éfficace que l'épissure.
Vous pouriez également recourir à une soudo-brasure à l'argent.
La solution évoquée par lignedirecteband est me semble t-il une solution mécanique plus appropriée et plus éfficace que l'épissure.
Vous pouriez également recourir à une soudo-brasure à l'argent.
Cordialement
GAS
GAS
Re: Câblette de terre trop courte...
OK.....
Et si je place le bornier de terre à 3 mètre du tableau électrique, dans la même pièce, je pourrais rattraper la longueur avec le câble isolé vert-jaune qui va du bornier au répartiteur du tableau, non ?
Merci
Et si je place le bornier de terre à 3 mètre du tableau électrique, dans la même pièce, je pourrais rattraper la longueur avec le câble isolé vert-jaune qui va du bornier au répartiteur du tableau, non ?
Merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Câblette de terre trop courte...
Salut,
Oui, c'est une solution ...
@+
Oui, c'est une solution ...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Câblette de terre trop courte...
Ok, je vais partir là-dessus alors.
Question : dès que mon tableau sera branché, puis-je utiliser les prises de courant pour les appareils n'ayant pas besoin de terre (perceuse et autre...) puisque ma terre n'est pas encore reliée ?
Merci
Question : dès que mon tableau sera branché, puis-je utiliser les prises de courant pour les appareils n'ayant pas besoin de terre (perceuse et autre...) puisque ma terre n'est pas encore reliée ?
Merci
Re: Câblette de terre trop courte...
Bonjour,
Cordialement,
Max
Si c'est un appareil de classe II, oui. Cela signifie qu'il a une double isolation et pas besoin d'être relié à la terre.bghau a écrit : Question : dès que mon tableau sera branché, puis-je utiliser les prises de courant pour les appareils n'ayant pas besoin de terre (perceuse et autre...) puisque ma terre n'est pas encore reliée ?
Cordialement,
Max
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
