Je suis régisseur dans un théâtre et je souhaiterai modifier des prises murales afin que je puisse brancher des projecteurs sans devoir avoir des adaptateurs.
Comment procéder pour changer des prises murales P17 mono en prises "normales" ? Ya t il des précautions à prendre ? quel matériel acheter ?

Merci à vous :-D

Re: Prise P17 monophasée

Posté : lun. 26 mai 2008 09:43
par GAS
Bonjour,
Les prises P17 de chez "Legrand" possèdent un indice de protection IP 44 ou IP 66/67 suivant les modèles, donc bien plus élevé que l'appareillage domestique.
Leur conception permet donc de répondre aux expositions et contraintes affichées dans les lieux où elles ont été implantées.
Vouloir les remplacer par de l'appareillage moins protégé peut vous exposer à des non-conformités réglementaires et engager votre responsabilité en cas de sinistre. ;-)

Re: Prise P17 monophasée

Posté : lun. 26 mai 2008 12:08
par kerrysandy
mais je peux quand même utiliser un adaptateur P17 mâle- Prise domestique femelle ?

Re: Prise P17 monophasée

Posté : lun. 26 mai 2008 13:07
par GAS
Re
Dès lors que vous ne modifiez pas l'installation fixe, l'adaptateur fera partie de la canalisation mobile mais il devra cependant répondre aux caractéristiques IP exigées par lieu où il est utilisé.

Re: Prise P17 monophasée

Posté : lun. 26 mai 2008 13:26
par RFco
Salutatous,

Bon, il y a le plexo 66, certes, mais il faut respecter les IP comme l'a dit Gas, si ce type de matériel a été posé c'est qu'il y a des raisons...

@+