Normes NFC 15 100
Re: Normes NFC 15 100
Toujours en feuilletant, je tombe sur la page 429: 771.314.2.2 Circuits spécialisés (hors chauffage)
iI y est dit que tous les circuits spécialisés (four, LL, LV, SL, etc...) peuvent être protégés en 16A sauf les plaques (32A). Je pensais que c'était 20A mini.
Mais ils ne parlent pas de la section: est il alors possible de le faire en 1.5²?? Pouvez vous m'indiquer si vous voyez écrit que le cablage en 2.5² est obligatoire.
Merci
iI y est dit que tous les circuits spécialisés (four, LL, LV, SL, etc...) peuvent être protégés en 16A sauf les plaques (32A). Je pensais que c'était 20A mini.
Mais ils ne parlent pas de la section: est il alors possible de le faire en 1.5²?? Pouvez vous m'indiquer si vous voyez écrit que le cablage en 2.5² est obligatoire.
Merci
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Normes NFC 15 100
Bonjour,
Vous devez vous référer aux tableaux 771B et 771C pour cela.
Les sections n'y sont certes pas précisées pas plus que dans ce qui traite de l'éclairage ou des socles de prises de courant.maxou a écrit :Toujours en feuilletant, je tombe sur la page 429: 771.314.2.2 Circuits spécialisés (hors chauffage)
iI y est dit que tous les circuits spécialisés (four, LL, LV, SL, etc...) peuvent être protégés en 16A sauf les plaques (32A). Je pensais que c'était 20A mini.
Mais ils ne parlent pas de la section: est il alors possible de le faire en 1.5²?? Pouvez vous m'indiquer si vous voyez écrit que le cablage en 2.5² est obligatoire.
Merci
Vous devez vous référer aux tableaux 771B et 771C pour cela.
Cordialement
GAS
GAS
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Normes NFC 15 100
Bonjour à tous,
Vous trouverez dans le tableau 771F le détail des sections et protections à employer pour une installation d’un logement domestique.
Un mémo simplifié http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... au771F.pdf
salutations
Vous trouverez dans le tableau 771F le détail des sections et protections à employer pour une installation d’un logement domestique.
Un mémo simplifié http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... au771F.pdf
salutations
Re: Normes NFC 15 100
Merci à toius les deux. En fait la phrase "prévoir trois circuits spécialisés16A au moins" m'a fait penser que j'avais peut être pas vu queqlque chose. En fait, ils parlent là de la protection pas du courant pouvant les parcourir. Donc fusible 16A, disjoncteur 20A... Je le savais mais j'ai pas percuté sur le coup
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Normes NFC 15 100
salut,
faut donc aller faire un tour du côté du tableau 771F
@+
faut donc aller faire un tour du côté du tableau 771F
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Normes NFC 15 100
Oui, c'est ça RFco. Je n'étais pas encore tombé dessus au cours de mes promenades
Maintenant, c'est noté! Merci à tous.
Maintenant, c'est noté! Merci à tous.