Bonjour à tous,
J'ai lu que la section du conducteur principal de terre devait être au moins égale à la moitié des conducteurs d'alimentation si ils font plus de 35mm².
Mon tableau est relié à mon compteur par du 2x70mm².
Théoriquement, entre ma barrette de terre et mon tableau, je dois passer du 35mm². Ca me paraît énorme ! et ça ne rentrera pas dans le bornier de terre.
Que faire ?
Merci
Section du conducteur principal de terre
-
pericles
- Expert

- Messages : 1312
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Section du conducteur principal de terre
Bonjour,
Oui mais sa section est limité à 25mm² en schéma TT (installation logement domestique)
Voir le lien http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ection.pdf
Il existe des borniers de terre pour coffret de répartition qui acceptent du 25²
Le lien http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 00_115.pdf
cordialement
Oui mais sa section est limité à 25mm² en schéma TT (installation logement domestique)
Voir le lien http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ection.pdf
Il existe des borniers de terre pour coffret de répartition qui acceptent du 25²
Le lien http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 00_115.pdf
cordialement
Re: Section du conducteur principal de terre
Merci beaucoup !
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
