Bonjour,
En milieu industriel, dans un tableau protegeant des circuits de prises et d'eclairage,est il permis d'avoir un inter diff general , associé a divers disjoncteurs,ou, comme je l'ai entendu, faut il remplacer l'inter diff par un disjoncteur diff en raison d' un pouvoir de coupure superieur, necessaire pour assurer la fonction d'organe de coupure generale ?
A bientot...
Dispositif de coupure general
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Dispositif de coupure general
Bonjour,
Le pouvoir de coupure en charge de l'inter différentiel est limité à sa valeur nominale (40A,63A,etc). Il faut donc toujours lui associer en amont un dispositif de protection contre les surintensités de même calibre ou de calibre inférieur pour limiter le risque d'une coupure en charge supérieure à sa capacité nominale et autoriser sa présence comme dispositif de coupure générale.
Si le rôle de "limiteur" est assuré par le DB, il faudra veiller à ce que le calibre nominal minimum de cet interruputeur différentiel soit supérieur ou égal au calibre de réglage maxi du DB.
Le pouvoir de coupure en charge de l'inter différentiel est limité à sa valeur nominale (40A,63A,etc). Il faut donc toujours lui associer en amont un dispositif de protection contre les surintensités de même calibre ou de calibre inférieur pour limiter le risque d'une coupure en charge supérieure à sa capacité nominale et autoriser sa présence comme dispositif de coupure générale.
Si le rôle de "limiteur" est assuré par le DB, il faudra veiller à ce que le calibre nominal minimum de cet interruputeur différentiel soit supérieur ou égal au calibre de réglage maxi du DB.
Cordialement
GAS
GAS
Re: Dispositif de coupure general
Bonjour,
Volta: Une encyclopedie electrique interactive INDISPENSABLE...
Merci a Gas pour cette reponse tres limpide.
A bientot, c'est certain...
Volta: Une encyclopedie electrique interactive INDISPENSABLE...
Merci a Gas pour cette reponse tres limpide.
A bientot, c'est certain...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités