Demande conseil pour un coffret services généraux

Message par Jose »

Bonjour,

Je vais entamer un nouveau chantier d'un immeuble de 4 étages.
Dans le cachier des charges, il écrit de fournir un disjoncteur abonné tétrapolaire différenciel 500mA sélectif.

J'aimerai savoir si je peux mettre des protection différenciel de 300 et 30mA.

Merci d'avance.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Demande conseil pour un coffret services généraux

Message par GAS »

Bonjour,
Jose a écrit :Dans le cachier des charges, il écrit de fournir un disjoncteur abonné tétrapolaire différenciel 500mA sélectif.
J'aimerai savoir si je peux mettre des protection différenciel de 300 et 30mA.
Pouvez vous être plus précis dans votre question? :oops:
Cordialement
GAS
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Demande conseil pour un coffret services généraux

Message par philippe68 »

votre coffret pour les services généraux doit disposer d'un disjoncteur de branchement differentiel 500mA au meme titre que les logements

Les circuits prises de courant issus de ce coffret devront être protégés par différentiel 30 mA, les autres circuits ( éclairage, chauffage, ascenseur etc) peuvent être protégés par des différentiels 30 ou 300 mA.

Cordialement
Avatar du membre
IGENF
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : jeu. 29 mai 2008 11:36
Contact :

Re: Demande conseil pour un coffret services généraux

Message par IGENF »

bonjour le 500 mA te permet d'avoir ta sélectivité pour tes services généraux qui seront équipé de 30 et 300MA