Câblage pompe

Posté : mar. 20 mai 2008 13:17
par fbe
Bonjour,
Mon voisin me demande de connecter une pompe de forage.
Sur la plaque est indiqué 220V 1,10 kw.
Il y a 5 fils disponibles 2 noirs, 1 marron, 1 bleu, 1 jaune vert.
J'en déduis que c'est du triphasé, mais je ne m'explique pas la présence du bleu ( neutre ? ).
D'autre part comme il est alimenté en 380 triphasé et que la plaque signalétique ne mentionne pas cette possibilité, je suppose que ce n'est pas possible.
Seule solution le passer en mono avec condensateur de démarrage et 30% de perte de puissance...
A quoi sert le fil bleu ?
Avez vous une autre solution ?
Merci pour vote aide.

Re: Câblage pompe

Posté : mar. 20 mai 2008 14:09
par pinss67
Bonjour,

Si votre moteur affiche 230V cela veut dire qu'un enroulement peut supporter au maximum cette tension, vous avez tout à fait possibilité de le brancher en triphasé, pour cela vous devez réaliser un couplage ETOILE, ce qui veut dire que vous inter-connecterez les "sorties" des enroulements secondaires

la tension obtenue sera donc de 380/ [z_racine3] donc 220 volts et 230V si réseau 400 volts.

Le neutre disponible pourra être isolé, vous en avez pas besoin...

n'hésitez pas en cas de question supplémentaires ;-)