bonjour,
je vois que la norme NF C-15100 indique que la hauteur maximale du tableau électrique et du disjoncteur doit être de 180 cm
est ce que c'est la hauteur du haut du tableau ou la hauteur de la première rangée de modules disjoncteurs du tableau ?
dans mon cas : le haut du tableau Merlin Gerin 4 rangées de 13 modules est à : 186,5 cm du sol fini et la hauteur des disjoncteurs de la 1ere rangée (au niveau du bouton de coupure) est à 175 cm
idem pour le disjoncteur d'abonné intérieur : le haut à 180 cm ou le bouton de commande ?
le mien est à 173 (haut du boitier du disjoncteur) et le bouton de commande à 163 cm du sol : puis je remonter un peu ??
je précise qu'il ne s'agit pas d'une habitation mais d'un local professionnel de 140 m2 en ERT : est ce la norme NFC 15100 qui s'applique qd meme ?
on est en 6 kW 30 A
merci
hauteur tableau et disjoncteur électrique
- moko
- Assidu

- Messages : 105
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
- Localisation : F-35000 Rennes
- Contact :
hauteur tableau et disjoncteur électrique
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
Re: hauteur tableau et disjoncteur électrique
Bonjour
Pour les hauteurs mini, maxi c'est toujours la position des organes de commande qui compte.
@+
Pour les hauteurs mini, maxi c'est toujours la position des organes de commande qui compte.
@+