sur une longueur de 70 a 80 metres pour alimenter une villa d'environ 150m2 un cable en 25° suffirait ou pas ??
merci
section ligne
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: section ligne
bonjour,
Cela va dépendre également du calibre maximum de réglage du disjoncteur abonné et du type de réseau (monophasé ou triphasé).
A toutes fins utiles vous trouverez sur ce site, en page d'accueil, à gauche de votre écran, une rubrique "abaques" où vous trouverez des applications vous permettant de déterminer la section des câbles d'alimentation suivant les critères que j'ai évoqué précédemment.
Cela va dépendre également du calibre maximum de réglage du disjoncteur abonné et du type de réseau (monophasé ou triphasé).
A toutes fins utiles vous trouverez sur ce site, en page d'accueil, à gauche de votre écran, une rubrique "abaques" où vous trouverez des applications vous permettant de déterminer la section des câbles d'alimentation suivant les critères que j'ai évoqué précédemment.

Cordialement
GAS
GAS
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: section ligne
Bonjour,
La question est interprété à l"envers
,
Avant de choisir une section d'alimentation, il faut connaitre la puissance totale d'utilisation, les besoins.... et en fonction de ça, déterminer la section minimale qui va varier en fonction des critères d'installation (longueur, mode de pose.....)
a suivre
La question est interprété à l"envers

Avant de choisir une section d'alimentation, il faut connaitre la puissance totale d'utilisation, les besoins.... et en fonction de ça, déterminer la section minimale qui va varier en fonction des critères d'installation (longueur, mode de pose.....)
a suivre
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: section ligne
Bonjour
De toute façon en monophasé un câble en 25² ne permet d'aller au delà de 56m et encore avec le disjoncteur de branchement le plus faible (15/30/45A).
Pour répondre à votre question, cela ne suffira pas. Si c'est pour réutiliser un câble que vous avez en stock, cela ne conviendra pas.
Voir les conseils donnés ci-dessus pour connaitre la bonne section.
De toute façon en monophasé un câble en 25² ne permet d'aller au delà de 56m et encore avec le disjoncteur de branchement le plus faible (15/30/45A).
Pour répondre à votre question, cela ne suffira pas. Si c'est pour réutiliser un câble que vous avez en stock, cela ne conviendra pas.
Voir les conseils donnés ci-dessus pour connaitre la bonne section.
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités