COURBE DE DISJONCTEUR
Posté : jeu. 15 mai 2008 09:44
par yam
Bonjours a tous
Dans quel cas utilise t'on des disjoncteurs de courbe Z et K
Merci d'avance
yam
Re: COURBE DE DISJONCTEUR
Posté : jeu. 15 mai 2008 09:56
par GAS
Bon jour Yam.
Si ma mémoire est bonne (à confirmer), la courbe D ou K est réservée aux applications nécessitant un fort appel d'intensité et la courbe Z pour des applications relatives à la présence d'électronique

Re: COURBE DE DISJONCTEUR
Posté : jeu. 15 mai 2008 10:11
par yam
Merci gas
Re: COURBE DE DISJONCTEUR
Posté : jeu. 15 mai 2008 20:40
par RFco
Re: COURBE DE DISJONCTEUR
Posté : jeu. 15 mai 2008 22:15
par pinss67
GAS a écrit :Bon jour Yam.
Si ma mémoire est bonne (à confirmer), la courbe D ou K est réservée aux applications nécessitant un fort appel d'intensité et la courbe Z pour des applications relatives à la présence d'électronique

Je confirme mon ami Gas, ta mémoire est encore bonne
A très bientôt

Re: COURBE DE DISJONCTEUR
Posté : dim. 18 mai 2008 22:12
par Max78
Bonsoir,
pinss67 a écrit :GAS a écrit :Bon jour Yam.
Si ma mémoire est bonne (à confirmer), la courbe D ou K est réservée aux applications nécessitant un fort appel d'intensité et la courbe Z pour des applications relatives à la présence d'électronique

Je confirme mon ami Gas, ta mémoire est encore bonne
A très bientôt

Je confirme egalement
Pour les fusibles, il me semble qu'on se sert de fusible de type U ou R (fusible à fusion tres courte ) pour les applications electronique ? Quelqu'un peut me rafraichir la memoire ?
Cordialement,
Max
Re: COURBE DE DISJONCTEUR
Posté : mar. 20 mai 2008 23:39
par électron
very good
Re: COURBE DE DISJONCTEUR
Posté : mer. 21 mai 2008 09:49
par GAS
Bonjour,
Pour répondre à notre ami Max et après avoir fouillé dans mes docs, je confirme effectivement que les fusibles "UR" sont destinés à la protection des semi-conducteurs afin de limiter leurs contraintes thermiques.

Re: COURBE DE DISJONCTEUR
Posté : mer. 21 mai 2008 21:15
par pinss67
On pourrait peut être faire un récapitulatif de l'ensemble des courbes existantes,

Re: COURBE DE DISJONCTEUR
Posté : mer. 21 mai 2008 22:15
par Im2fast4U
Effectivement, on pourrait, même si le lien fourni par RFco est assez complet.
Je tiens tout de même à rajouter, pour les intervenants sur des installations anciennes, qu'on peut avoir affaire à des disjoncteurs de courbe U (équivalents à des courbes C) ou à des courbes L (équivalents à des courbes B)...
ce qui, avec des exemples d'utilisations, donne :
- -courbes B : pour les grandes longueurs, la protection contre les contacts indirects en TNC, ou en aval d'un onduleur
-courbes C : pour un usage normal
-courbes D : pour un récepteur à fort courant d'appel (transformateur, moteur)
-courbes K : idem courbe D ou presque, protection des circuits auxiliaires
-courbes Z : protection des circuits électroniques
-courbes MA : protection uniquement magnétique, pour les moteurs de désenfumage en ERP par exemple
Cordialement.