Bonjour,
Je souhaite rénover une vieille maison d'été occupée l'été. J'envisage de mettre un cumulus de 100 l pour assurer l'eau chaude sanitaire, mais je me demande s'il n'y a pas une norme qui fixe la contenance en fonction du nombre de pièces ou du m². Le 100l est préconisé pour un F1 ou F1bis, mais dans ce cas, la surface est supérieure (environ 100 m²), 2 chambres, séjour et salon... Et l'occupation varie de 2 à 5 personnes.
Merci.
Choix du cumulus
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Choix du cumulus
bonsoir,
pour un F4 occupé par 2 adultes + 2 enfants ====> 200 litres pour une longueur de puisage < 8m
voir le tableau constructeur (préconisations Promotelec)
http://blog.123chauffage.com/tag/chauff ... lectrique/
calcul capacite
http://www.atlantic.tm.fr/quel_modele_c ... moteur.php
voir aussi page 14 de la documentation : label performance cahier des prescriptions techniques
http://www.promotelec.com/pdf/produits/ ... 1248-4.pdf
salutations
pour un F4 occupé par 2 adultes + 2 enfants ====> 200 litres pour une longueur de puisage < 8m
voir le tableau constructeur (préconisations Promotelec)
http://blog.123chauffage.com/tag/chauff ... lectrique/
calcul capacite
http://www.atlantic.tm.fr/quel_modele_c ... moteur.php
voir aussi page 14 de la documentation : label performance cahier des prescriptions techniques
http://www.promotelec.com/pdf/produits/ ... 1248-4.pdf
salutations
Re: Choix du cumulus
Merci pour ces précisions.
- Patrick21
- Assidu
- Messages : 158
- Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
- Localisation : Longvic (21)
- Contact :
Re: Choix du cumulus
bonjour,
en général, je prend 50j/pers.
Toutefois, dans votre cas, occupation limitée et estivale, je regarderai du coté de préparateur rapide (<45mn) et de capacité < 50l.
Bien souvent pour un usage ponctuel, cette solution est apparait suffisante.
Plus le ballon ECS sera gros, plus la puissance de la résistance électrique sera importante.
Cette solution nécessite de regarder l'impact coté abonnement EDF avec la possibilité de chauffer la nuit (si abonnement heures creuses).
cdl,
en général, je prend 50j/pers.
Toutefois, dans votre cas, occupation limitée et estivale, je regarderai du coté de préparateur rapide (<45mn) et de capacité < 50l.
Bien souvent pour un usage ponctuel, cette solution est apparait suffisante.
Plus le ballon ECS sera gros, plus la puissance de la résistance électrique sera importante.
Cette solution nécessite de regarder l'impact coté abonnement EDF avec la possibilité de chauffer la nuit (si abonnement heures creuses).
cdl,
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 49 invités