LEP SUR RADIATEUR

Posté : ven. 14 août 2009 22:51
par vito
BONSOIR faut il mettre une liaison équipotentiel sur une installation de chauffage central à eau avec des radiateur acier, nourisse d'alimentation, circuit en PER ?
si oui quelle section mini de fil dois je utiliser
merci d'avance
à tous ceux qui ont une réponse

Re: LEP SUR RADIATEUR

Posté : sam. 15 août 2009 16:05
par RFco
salut,


si l'alim est en PER, pas besoin de L.E.S. à cet endroit...

@+

Re: LEP SUR RADIATEUR

Posté : sam. 15 août 2009 16:28
par Patrick21
bonjour,
je confirme.

Je cite la NFC 15-100 partie 7-701 page 354
"Lorsqu'un radiateur de chauffage central est relié par des canalisations isolantes, il n'y a pas
lieu de relier le radiateur et le distributeur à liaison équipotentielle.
"

cordialement,