Bonjour,
J'ai une habitation dans un lieu isolé, ou je souhaite utiliser un poste à soudure; ce dernier est donné à un max de puissance au demarrage de l'arc a 3.3KW.
( Réf. : 64391411 Leroy Merlin Poste à souder inverter GYS "3200" ):


Est-ce qu'un groupe de 3KW est trop juste?

Exemples:
http://www.seguin-follet.fr/location-gr ... 0-%0D.html
http://cgi.ebay.fr/GROUPE-ELECTROGENE-3 ... dZViewItem

Re: Groupe pour poste a soudure

Posté : mer. 5 août 2009 09:00
par RobR
Merci, en effet dans le doc j'avais raté le petit pictogramme qui indique 4 KW (5kVA) minimum...