bonjour voila il faut que je tire 110 metre de cable pour alimenter ma maison. le bemol c'est que je pense quil faut mettre des regard entre pour deja avoir une facilité lors du tirage des cables mes aussi en cas de control?
y'a til une distance a respecter?
merci
110 metre de gaine tpc. regard tous les combien?
Re: 110 metre de gaine tpc. regard tous les combien?
bonjour
si le passage du cable se fait alors que la tranche n est pas rebouche pas besoin de regard si vos tpc sont de 25 m ou 50 m il faut juste des muscles et du yellow et sa passe
si le passage du cable se fait alors que la tranche n est pas rebouche pas besoin de regard si vos tpc sont de 25 m ou 50 m il faut juste des muscles et du yellow et sa passe