Page 1 sur 3
Transfo H61 en danger ?
Posté : mer. 22 juil. 2009 20:43
par faracha
Bonjour à toutes et à tous,
voilà, mon mon deuxième message, je veux vous demander si le mauvais positionnement du bouton de selection de la tension MT d'entrée sur les transformateurs type H61 (où figurent les chiffres 1, 2 et 3) peut le griller ? Où s'agit-il de système Tout ou Rien ?
Re: Transfo H61 en danger ?
Posté : mer. 22 juil. 2009 21:52
par circus
bonsoir,
si l'on parle bien de la meme prise, celle où il y a les chiffres 1, 2 ou 3
elle sert seulement a faire varier la tension coté Basse tension
par exemple ( c'est qu'un exemple, j'ai pas les valeurs en tete )
prise 1 : 20 000 v 400 v
prise 2 : 20 500 v 390 v
prise 3 : 19 500 v 410 v
cela n'aura pas d'incidence sur le transfo, cela se ressentira peut etre un peu sur le réseau si celui çi est chargé ,
dans ce cas la tension sera peut etre un peu basse mais tout en etant dans les normes
tu penses avoir mis la prise sur un mauvais chiffre ?
Re: Transfo H61 en danger ?
Posté : mer. 22 juil. 2009 23:14
par faracha
Merci pour la réponse,
voilà, je crois qu'on montant sur les chiffres, la valeur d'entrée de la moyenne tension diminue et, d'une façon inverssement proportionnelle, les valeurs de sortie de la basse tension augmentent (si je me rappelle des valeurs) :
Prise 1 : 22900 sort avec une tension plus ou moins égal à 220 V
Prise 2 : 22000 sort avec une tension plus ou moins égal à 235 V
Prise 3 : 20900 sort avec une tension qui peut aller aux 245 V
mais mon vrai problème, c'est que j'ai procédé au changement d'un transformateur H61 grillé, et en installant le nouveau, j'ai dû changé la prise à la position 3. Mais une fois le courant rétabli, le nouveau transfo s'est grillé. On vérifiant les caractéristiques du transfo, mon chef (qui était déjà seul) avait remarqué que la prise n'était pas bien positionné; je me demande si ça peut être la cause ???????!!!!!!!
Re: Transfo H61 en danger ?
Posté : mer. 22 juil. 2009 23:47
par circus
bonsoir,
Comme je vous l'ai dis precedement et comme vous le dites en citant les valeurs
cette prise ne fait que varier sur la tension de sortie en jouant sur la tension d'entree
en generale lorque l'on change des transfo on fait une mesure des tensions à vide sans la charge puis lorque l'on a remis le nouveau
on refait une mesure a vide de la tension et si la tension est trop eloigné de la premiere mesure a vide on change de prise
pour essayer que la tension du réseau soit toujour la meme
mais ce n'est pas ce reglage qui a pu griller le transfo
il arrive que des fois que le transfo a la premiere mise en service lache, choc dans le transport, defaut de fabrication, ect ...
c'est arrivé par chez moi avec un 1000 kva, premiére mise en service, une phase à 0v, on recoupe un controle des fusibles hta qui etaient ok
2eme mise sous tension, transfo qui emet des claquements du tonnerre, resultat transfo hs sans raison apparente
apres vous m'auriez dis j'ai mis un bi-tension 15kv - 20kv et que vous ayez mis la prise sur du 15kv sur un reseau 20 kv
là c'est plus pareil
Re: Transfo H61 en danger ?
Posté : mer. 22 juil. 2009 23:59
par faracha
Je suis tout à fait d'accord avec vous, d'ailleurs moi, je suis sur que j'ai mis la prise à sa position normale (3) et pas entre les positions (2) et (3), mais les autres me rendent vraiment dingue même après que l'on s'est rendu compte q'un défaut de bouclage sur le réseau BT chez un client peut être la cause que les deux transfos se sont grillés. Mais je ne sais vraiment pas.
Re: Transfo H61 en danger ?
Posté : jeu. 23 juil. 2009 13:09
par circus
bonjour,
par contre là si cela a ete mis entre les 2, c'est sur que le transfo n'aura pas apprecier
mais normalement apres avoir regler la prise du transfo, le chargé de consignation est sensé y avoir apposé un cadenas
pour eviter toute manipulation de la prise apres la remise sous tension
d'ailleur en faisant cela on evite de ce retrouver entre 2 positions car on ne peux pas mettre le cadenas
Re: Transfo H61 en danger ?
Posté : jeu. 23 juil. 2009 19:57
par Kirchhoff
Bonsoir faracha,
Pardon pour le retard.
Quand on met un transfo en service:
1) Tensions simples
2) Tensions composées.
3) Si il ya // verifier la concordance des phases avant de fermer un APPAREIL TEL QU'IL SOIT, dans le cas contraire on observe des décalages importants et des intensités de court circuit phénoménales, si il y a fermeture(PRUDENCE)..
Peut etre que transformateur semblait neuf, mais il a subit les demandes peut étre un peu trop importantes et il à rendu son dernier soupir.D'OU LES ESSAIS DIELECTRIQUES AVANT MISE EN SERVICE SURTOUT SUR UN H61 A 16 M DE HAUTEUR.
Ensuite une fois les tensions mesurées, un coup de pince ampèremétrique sur les 4 CONDUCTEURS (surtout dans votre cas) vous indique que le transfo délivre les tensions et débitent sur le réseau conformément à la demande.
Bien cordialement et bon courage.
Re: Transfo H61 en danger ?
Posté : ven. 24 juil. 2009 00:55
par faracha
Oui, j'ai effectué les mesure des charges sur les quatres conducteurs à l'aide d'une pince ampèremétrique et j'ai trouvé des valeurs phénomenales. C'est la raison pour laquelle je me suis demandé s'il n'y aura pas de défaut de bouclage et effectivement, il y avait, mais à une assez grande distante (assez loin pour que le relais magnéto thermique le détecte et se déclenche). Et une fois le défaut isolé, tout est redevenu normale.
Mais ce qui me tracasse le plus, ce sont les positions, je dois consulter une documentation sur l'architecture d'un transfo, pour conclure que, par exemple, mettre la position entre 2 et 3 peut griller un transfo.
Merci pour vos réponses
Re: Transfo H61 en danger ?
Posté : ven. 24 juil. 2009 07:18
par Kirchhoff
Bonjour faracha,
Nous possédons au musée un transfo décuvé. L'inconvénient c'est que je peux pas y aller avant jeudi. J'examinerais avec attention, le fonctionnement du régleur et je vous en informerais...
A vrai dire je n'ai pas de souvenirs sur les possibiltés d'erreurs de manipulation.
Je pensais aussi à la vague d'orages qui s'est abbattu sur le pays, qui aurait pu détruire un enroulement du tranfo, causant la chute de tension d'une phase sur le réseau d'ou la motivation de changement de prise, le transfo était déja HS. Si vous êtes en aérien pur, les protections de départ ont dû être sollicitées.
Enfin je m étonne, du fonctionnement du magnéto thermique qui me semble soit "fatigué" ou mal adapté à la puissance du tranfo, il aurait du réagir mieux que celà, vous avez eu le bon réflexe en prenant une mesure d'intensité, vous avez peut être éviter le pire.
Je relancerais le post jeudi concernant le régleur.
Bone journée.
Re: Transfo H61 en danger ?
Posté : ven. 24 juil. 2009 16:35
par faracha
Bonjour,
merci pour vos réponses. En ce qui concerne le relais, il est compatible mais comme vous le dites, il faut vérifier son état de fonctionnement après son changement.